请教大伙低压配电要PT柜吗

请教大伙
低压配电要PT柜吗
免费打赏
tcchezhong
2006年03月07日 12:06:18
2楼
这要问你了。
需要PT柜吗?
我们经常涉及到需要PT柜的。
更经常的是不PT柜的。
主要是,你是否需要电压信号。
回复
wyxsacf
2006年03月07日 12:19:23
3楼
一般是不需要PT柜的,但是如果在自备电站厂用电系统里的备自投系统需要PT柜,PT为V-V接法。也有的较特别的系统或柜型需要PT柜(我没有遇到过)
回复
zhujun_522
2006年03月07日 12:23:32
4楼
PT 柜不就是感应零序电压从而动作于跳闸吗
回复
zhujun_522
2006年03月07日 12:24:08
5楼
关键是我不知道什么时候要什么时候不要
回复
tcchezhong
2006年03月07日 12:24:58
6楼
在自备电站(30MW以下)厂用电系统里的备自投系统需要PT柜,PT为V-V接法。这类似标准设计了,大家都在这样设计呀。
不过,大容量的自备电站也要采用快切,而不是备自投。
回复
zhujun_522
2006年03月07日 13:00:37
7楼
我现在的是末端了

从主变110/10/3.3/220(三相)
两台2000KVA的变压器并列运行给一个厂房供电
回复
lk8609654
2006年03月07日 13:15:28
8楼
楼主的问题太笼统,叫人不知道从何处回答起好。
一般而言,PT设置的目的是为了从高电压信号上取得可供测量,保护,鉴控等使用的低压电信号,理由很简单,比如要测量110KV高压,我们不可能制造绝缘等级110KV的连接电缆和电压表,于是我们用PT来降压,所以PT不过就是个小变压器。
低压配电系统中(0.4KV/0.24KV系统中)一般不设PT,因为本身电压就比较低,没有降压的必要。但有某些特殊场合就必须设置,不如电气传动中的电压反馈环,直流电压检测等等,但这时候PT的副边电压也就不一定是100V了,所以,应该要看楼主你所作的“低压配电”中有什么特殊要求了。
回复
zhujun_522
2006年03月07日 13:18:51
9楼
谢楼上指点
回复
无名2520
2006年03月07日 13:23:33
10楼
楼上讲的好!支持一下!
回复
zhujun_522
2006年03月07日 13:42:02
11楼
PT 柜的另一个作用不是有个开口三角吗
它的作用就不说了
那如果没有PT柜的话那接地保护用什么呢