会不会出现负载功率没超过变压器容量,但低压侧的电流却超过变压器的额定电流值呢?
会不会出现负载功率没超过变压器容量,但低压侧的电流却超过变压器的额定电流值呢?
12楼
精辟
回复
13楼
对于无功功率的说明能举例么 还有功率因数越接近1越好么
回复
14楼
回复
15楼
对于无功功率,有这样一个比喻,我认为比较恰当
如果我们要提1公斤的水到楼上,比如6楼。我可以用铁桶提上去,可以用塑料桶提上去,
还可以用塑料袋提上去。无论怎样,我们需要一个运输工具。没有这个工具,水是无法提上去的。
这个过程中,无论用什么工具,做的有功功率是一定的,就是把1公斤水提上6楼的功。可是无功功率在变化。铁桶,塑料桶,塑料袋他们做的无功越来越小。所以工具是需要的,也就是说功率因数不能为1。但是,工具不要太重,所以希望无功功率越小越好。
我们要让功率因数接近1,却不能为1
回复
16楼
楼上的比喻我再解说一下:(作功是“力X位移)
1公斤水提到6楼,所作的功是1公斤(水的质量)X6楼高度(效果功)。
而实际路径是“沿楼梯”的距离,这个距离X水的质量=总共用的功(看作“视在功”)
那么,视在功-效果功=无用功
把无用功,看作“无功”吧?
回复
17楼
比喻正确!这可以说属感性负荷,电流始终滞后于电压形成角差这就是功率因数角,根据不完全欧姆定律这些用电设备同时有电阻电感的存在。还有一种负荷称为阻性负荷这种负载电压电流一至没有角差功率因数为1可按欧姆定律计算。
回复
18楼
功率分为:1.视在功率,2.有功功率(表现功率),3.无功功率。其关系根据功率三角形用勾股定律为:视在功率=有功功率+无功功率的向量和。而不是简单的 视在功-效果功=无用功
回复
19楼
一台三相10kw的电动机其启动旋转后不拖动机械,其功率因数约0.2-0.3消耗的大部分是无功(励磁)电流,这就是无功功率,随着增加负荷(拖动机械)达到满载时效率最高。简单扼要说:建立并维持旋转磁场消耗的是无功功率,单位乏var、千乏kvar ,转动输出轴功率消耗的是表现功率单位瓦w 、千瓦kw、兆瓦Mw 。提高功率因数好处:1.改善电压质量、2.提高设备利用率、3.减少因无功电流引起的有功损失、4.减少力调电费支出降低企业生产成本。
回复