请教下大家这个控制方式可行吗?
xuyi4317
xuyi4317 Lv.5
2010年12月28日 11:40:14
只看楼主

如图所示,24层办公建筑的屋顶卫生间排气风机控制。需求是:1、当任何一个楼层的卫生间排气扇开启时,屋顶排气风机也需开启,2、当所有排气扇关闭时,屋顶排气风机才关闭。 不知这个控制图能否实现这个功能?(图中的1~5F排气扇开关为排气扇双位单控开关中的另外一位) 另外,如果控制总线沿竖井垂直敷设,总长100米左右,考虑机械强度和压降损失的话,用2.5平方的BV线可不可以?请大家帮忙指点一下!

如图所示,24层办公建筑的屋顶卫生间排气风机控制。需求是:
1、当任何一个楼层的卫生间排气扇开启时,屋顶排气风机也需开启,
2、当所有排气扇关闭时,屋顶排气风机才关闭。
不知这个控制图能否实现这个功能?(图中的1~5F排气扇开关为排气扇双位单控开关中的另外一位)
另外,如果控制总线沿竖井垂直敷设,总长100米左右,考虑机械强度和压降损失的话,用2.5平方的BV线可不可以?
请大家帮忙指点一下!

J4C6JC4D5NZ]OK0(`(}T5@O.jpg

免费打赏
lingxuct
2010年12月28日 17:37:21
12楼
问楼主一个问题:电厂(等工厂)造很高的烟囱不干什么的?

地球表面的大气层是“对流层”,烟囱越高,抽力越大!

说真话,真没见过哪个高层建筑的卫生间排气通道在顶上加抽风机的!!!!
回复
xuyi4317
2010年12月29日 08:44:09
13楼
哦,明白了,区管说的是“烟囱效应”。
呵呵!谢谢区管的解答!
回复
mf-223
2011年01月07日 08:53:25
14楼
不错不错,学习了
回复
a28154856
2011年01月07日 11:19:44
15楼
学习了!谢谢区管的解答
回复
boeing_s
2011年01月07日 11:26:18
16楼
咋一看怎么那么象数字电路的题目:L
接一个与非门。。。。
回复
tomely
2011年01月07日 15:42:06
17楼
我看过一个图,五层的酒店,屋顶就用抽风机了,还变频呢
回复
qiao860102
2012年09月24日 16:54:23
18楼
以前做过这种,卫生间有一个排气扇,屋顶是抽风机,卫生间的开关为双联单控开关,原因是排气扇没有止回阀,防止臭气排到别人家里,这样卫生间排气扇一打开,屋顶的抽风机就打开,就会避免上述情况发生
回复
小小小的小
2015年09月25日 11:09:59
19楼
应该是可行,不过任何一个排气扇打开就开排烟风机有点太浪费了
回复
xiamuzhixin
2015年09月25日 12:34:55
20楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-9-25 12:37 编辑

个人认为,1J往前移动一个连接点位比较好。
当打到自动的时候,1J其实没有实际的功用但却串联到了回路中,相对来说多一个故障点。
回复
co1441703688966
2015年09月25日 13:33:31
21楼
路过,学习。
回复

相关推荐