请教下大家这个控制方式可行吗?
xuyi4317
xuyi4317 Lv.5
2010年12月28日 11:40:14
只看楼主

如图所示,24层办公建筑的屋顶卫生间排气风机控制。需求是:1、当任何一个楼层的卫生间排气扇开启时,屋顶排气风机也需开启,2、当所有排气扇关闭时,屋顶排气风机才关闭。 不知这个控制图能否实现这个功能?(图中的1~5F排气扇开关为排气扇双位单控开关中的另外一位) 另外,如果控制总线沿竖井垂直敷设,总长100米左右,考虑机械强度和压降损失的话,用2.5平方的BV线可不可以?请大家帮忙指点一下!

如图所示,24层办公建筑的屋顶卫生间排气风机控制。需求是:
1、当任何一个楼层的卫生间排气扇开启时,屋顶排气风机也需开启,
2、当所有排气扇关闭时,屋顶排气风机才关闭。
不知这个控制图能否实现这个功能?(图中的1~5F排气扇开关为排气扇双位单控开关中的另外一位)
另外,如果控制总线沿竖井垂直敷设,总长100米左右,考虑机械强度和压降损失的话,用2.5平方的BV线可不可以?
请大家帮忙指点一下!

J4C6JC4D5NZ]OK0(`(}T5@O.jpg

免费打赏
lingxuct
2010年12月28日 12:09:02
2楼
公共建筑卫生间排气系统,应该是“暖通”专业的事,一般要求“土建”做垂直“排气通道”有足够的(空气)抽力,不应该让电气来设计(楼主所说的)那种“自动排气”控制电路!

在电气专业上,最多在卫生间装一个“排气扇”,不可能在总的排气通道装抽风机!!!(除非暖通专业向电气提条件,因他设计有问题,抽力不足,要求设备专业在上面加抽风机,还要求电气专业设计自动抽风系统!!!)
回复
lingxuct
2010年12月28日 12:14:09
3楼
如果“暖通专业”真要求电气专业帮忙加抽风机,个人认为也没这个必要,“24层办公建筑的屋顶卫生间排气”通道,在屋顶上加高2~3米(象烟囱),抽力就足够了!!!
回复
mosounjk
2010年12月28日 12:37:57
4楼
来学习的
回复
xuyi4317
2010年12月28日 13:04:50
5楼
土建确实做了排气的竖井,每个卫生间都有排气扇,可能是考虑噪音问题没选抽力大的排气扇,或者排气扇的规格有限才在屋顶设排气风机的吧!
请教下区管,屋顶加上“烟囱”后抽力从哪里来的啊?难道除了排气扇还有其他的力让气体从排气井里往外跑吗?
这个我真的不懂啊!请区管指教。
回复
xuyi4317
2010年12月28日 13:51:10
6楼
另外,请大家帮忙指教下这个控制方式可行吗?
有什么不妥的地方吗?
回复
zyz8438
2010年12月28日 14:44:20
7楼
控制原理似乎没什么问题!
回复
bbs_ls
2010年12月28日 15:20:55
8楼
可以!!!原理图是对的,没有什么问题!!
回复
wh2dxd
2010年12月28日 15:27:17
9楼
学习中,谢谢~~~
回复
无止境
2010年12月28日 16:38:07
10楼
图没什么问题 加一个热继电器
1、卫生间排风扇和屋顶风机是同步运行,还是开了风机再开排风扇?
2、卫生间排风扇电源是就近取,还是统一供电,?
回复
xuyi4317
2010年12月28日 16:55:08
11楼
热继电器已经加了,不过没体现在控制图上。
排气扇开启的同时屋顶排气风机也开启。
排气扇电源就近取,屋顶排气风机单独配电的!
回复