求解低压无功补偿问题
rk0011
rk0011 Lv.2
2010年12月27日 22:23:58
只看楼主

各位大哥.我的变压器是250kva的.去年装的无功补偿.六切投的.刚装时功率因数在0.96-0.98间.前几天发现在0.83经查有三个电容出了问题.现换上三个相同的电容.因数只在0.9-0.93间.六组电容使中在投入中.不知哪还有点问题?[负何跟以前一样]请高人指点下.谢了

各位大哥.我的变压器是250kva的.去年装的无功补偿.六切投的.刚装时功率因数在0.96-0.98间.前几天发现在0.83经查有三个电容出了问题.现换上三个相同的电容.因数只在0.9-0.93间.六组电容使中在投入中.不知哪还有点问题?[负何跟以前一样]请高人指点下.谢了
免费打赏
zyz8438
2010年12月27日 23:41:23
2楼
负荷跟原来一样是什么概念,是功率大小一样,还是包括负荷性质一样(不光大小,包括功率因素一样)?
回复
rk0011
2010年12月28日 12:42:08
3楼
就是说车间的机器没变动.和原来的一样.谢谢
回复
yujunzhilian
2010年12月28日 16:57:35
4楼
有可能是变压器运行了一段时间线损变大了,原先的无功补偿容量就估算低了。
还有一个可能是你换的电容容值也有问题吧。你可以那样换个大点的试试,要是功率因素提得上去就能说明问题了。
回复
lingxuct
2010年12月28日 17:32:18
5楼
负荷增加了,电容没增加,运行时的功率因数就会低。

如果负荷没变(这尽尽是假设,负荷不变是不可能的),功率因数且变低了,是电容器老化,容量在变小,这些都是客观存在的事。
回复
jonsanmonkey
2010年12月29日 09:10:59
6楼
有可能是没换的三个电容使用时间过长,容量不足,用钳表测一下电容运行时电流,如测得电流小于电容铭牌的额定电流就是此问题
回复
ln_gwb2000j
2011年01月07日 13:01:10
7楼
负荷一样不代表无功功率一样,所以第一步要检测无功功率是多少,
这样就可以把故障缩小到是无功增大还是设备的电容器容量降低了。
回复
zaipengliu
2011年01月07日 14:51:48
8楼
过来学习一下,情况真的很怪异。。莫非电容器容量不够!!!
回复
一指慢
2011年01月08日 10:32:41
9楼
应是区管所说的原因:“电容器老化,容量在变小”。况何你已坏了3块了。
回复