变压器高压侧套管处有声音
suoer891366
2010年12月27日 20:04:46
来自于变压器
只看楼主

这些天我们电厂主变高压侧C相出线套管处有噼癖的声音,比较大,其他两相声音不大,而且C相电压也偏低。经主变后的电压是220KV的,然后送到500KV变电站,并入电网。请问这种情况是怎么回事啊?影响变压器的运行吗?

这些天我们电厂主变高压侧C相出线套管处有噼癖的声音,比较大,其他两相声音不大,而且C相电压也偏低。经主变后的电压是220KV的,然后送到500KV变电站,并入电网。请问这种情况是怎么回事啊?影响变压器的运行吗?
免费打赏
zyz8438
2010年12月27日 22:08:47
2楼
最好停下来做个介质损耗试验!估计C相的局放比较大。
回复
suoer891366
2010年12月27日 22:37:24
3楼
在巡视的时候看不到什么电晕的现象,应该 不算闪络,只是能够听到声音呢,以前运行的时候几乎没声音的。只是做主变测温元件校验及取油样操作之后,就变成现在这个样子了。如果是主变的介质损耗不合格的话,应该一运行就有声音吧?
回复
zyz8438
2010年12月27日 23:26:48
4楼
很多局放是在外部看不到电晕的。
以前没有声音,做了主变测温元件校验及取油样操作之后,有杂音了,是不是某个元器件没有紧固好?把所有螺栓检查一遍。
回复
suoer891366
2010年12月29日 22:15:15
5楼
好的 谢谢指教
回复
juju-snz
2011年01月02日 09:03:01
6楼
同意电老鼠的意见。
以前我们改造时遇到过这样的情况:开关柜改完后试送电,母线金具处有“孜孜”的响声,停电后检查,有个螺栓没有紧死,紧固到位后再送电响声消失。

[ 本帖最后由 juju-snz 于 2011-1-2 09:06 编辑 ]
回复
huqd_0323
2011年01月24日 12:16:46
7楼
电老鼠分析的到位~
回复
aabb123456ab
2011年01月24日 23:57:11
8楼
是试验套管的接地不好吧!
回复