供水管热,回水管不热,好心人帮忙
xuliangpp
xuliangpp Lv.5
2010年12月27日 18:40:14
来自于采暖供热
只看楼主

一栋楼六层,分户计量,现在情况是,住户家的供水管,管井里的供水管,地沟的供水管很热。所有回水都不热(包括管井,地沟,住户)。系统是下供下回,地沟管道同程,立管异程,楼中心进入地沟两面分,各两个单元。主管管径DN100。它离换热站很近

一栋楼六层,分户计量,现在情况是,住户家的供水管,管井里的供水管,地沟的供水管很热。所有回水都不热(包括管井,地沟,住户)。
系统是下供下回,地沟管道同程,立管异程,楼中心进入地沟两面分,各两个单元。主管管径DN100。它离换热站很近
ljgwelding
2011年01月10日 11:15:23
12楼
管路堵塞应该是主要问题
回复
zzhljh
2011年01月10日 11:28:37
13楼
先要排除是不是回水主管道堵塞的问题,若不是的话,应该是管径选用小了,可以调试一下,先关两个单元的阀门试试。
回复
wbudafudu
2011年01月18日 13:52:42
14楼
供水热回水不热,考虑管道堵了、所有都这样应该是主管道或换热站问题
查看供回水压差?或板换前后压差?板换堵也可能、、造成供回压差小,循环不畅、、或查看阀门是否完全开启、、否则影响流量、也可能、、