梁端负弯矩 在地震作用下太大 怎么办?
fiercehawk
fiercehawk Lv.7
2010年12月27日 11:33:35
只看楼主

恒载下 弯矩 -196X向地震 -143Y向地震 -146X向风 -69Y向风 -164满布活载 -41剪力墙结构 是不是剪力墙布置有问题呀?

恒载下 弯矩 -196
X向地震 -143
Y向地震 -146
X向风 -69
Y向风 -164
满布活载 -41

剪力墙结构 是不是剪力墙布置有问题呀?
免费打赏
fiercehawk
2010年12月29日 16:49:13
2楼
我把梁高改小了 配筋下去了一些
回复
zhaoshufeng516
2010年12月30日 16:50:26
3楼
这个梁的跨高比太小了 建议缩小本跨梁截面 线刚度降低 自然分配的负弯矩减小 三跨结构 走廊的梁最容易出现这个
回复

相关推荐