如图 建筑为13层高层办公楼,楼梯间自然通风,合用前室加压送风。此为高层办公建筑 合用前室,按照《高规》 前室有两个出入口,风量至少为:22000*1.5=33000 cmh。但竖井只有1300*400 ,如果按此风量计算出的竖井风速则超过了 规范要求的 15m/s以内的竖井风速要求。建筑说合用前室的面积和楼梯平台面积都不能再让了。我想用风速法 计算出26000cmh 的风量,不与《高规》表中比较,不知道可不可行? 审图能否通过? 如果没有通过,再来改竖井就很麻烦了。
本帖最后由 lorejeen 于 2010-12-27 10:17 编辑 ]
2楼
规范是必须执行滴
回复
3楼
前室及楼梯间是否都加压,还是前室自排,该高层的层数,看看你选的送风量对不对?
回复
4楼
13层高层建筑,楼梯间自然通风,合用前室加压送风。
回复
5楼
这个是原则问题,不能退的,一定要够才行
回复
6楼
是啊,我也觉得规范不能违反。 但建筑是一点商量余地都没有,他们说前室和楼梯平台已经卡死了,一点都不能让,要我自己想办法解决!
我想来想去,只有一个办法了,就是在土建竖井内加金属风管,这样就可满足20m/s的风速要求了。不知道可不可行?
回复
7楼
不晓得你的办公楼的每层层高是多少,既然是办公楼,那么肯定是一类建筑,超过50m的一类建筑其楼梯间即使有自然通风功能,也要加压送风的。
另外,如果你想用计算法计算合用前室通风量,也应该是分别计算“压差法”和“风速法”,取两种计算方法的较大值作为计算加压送风量。
回复
8楼
纠正我上面的说法:建筑高度超过50m的办公楼为一类公建,不晓得你的这个办公楼有没有超过50m
回复
9楼
要取其中较大值,规范是不能违反的
回复
10楼
1、该建筑为13层办公楼,根据《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2005年版)第4页:“建筑高度超过50m的办公楼为一类建筑”。(按此楼层高≥3.85m计)
2、根据《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2005年版)第25页:“一类公共建筑应设消防电梯”。
3、故该13层办公楼的合用前室(且无外窗),应设加压送风系统。
4、加压送风风量:根据《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2005年版)第4页:该办公楼属于楼梯间自然通风,前室加压送风,且<20层,最小加压送风量为22000m3/h。又因为前室有2个门,再乘以系数1.5,最终加压送风量为33000m3/h。
5、机械送风的风速:根据《全国民用建筑工程设计技术措施——暖通空调动力2009》,第68页“机械加压送风系统:1、采用金属管道时,不宜大于20m/s。2、采用内表面光滑的混凝土等非金属管道时,不宜大于15m/s。”
6、在既定的加压送风竖井面积(1.3*0.4m)条件下,只有采用金属管道加压送风。经验算,加压送风的风速为 17.6m/s,小于20m/s。风速合格。
7、建筑专业给的加压送风竖井面积合适。
回复
11楼
楼上说的七条都很不错,不过我要提醒的是楼主也并没有说是超过50m,所以不一定这个建筑就是一类建筑。计算都没有问题,不过公用建筑一般都是混凝土管道,选用金属管道。
另外技术措施是写的“不宜”,但是高规是“不应”。
回复