急,合用前室防烟 急求解决!!
lorejeen
lorejeen Lv.3
2010年12月26日 21:48:48
来自于通风排烟
只看楼主

如图 建筑为13层高层办公楼,楼梯间自然通风,合用前室加压送风。此为高层办公建筑 合用前室,按照《高规》 前室有两个出入口,风量至少为:22000*1.5=33000 cmh。但竖井只有1300*400 ,如果按此风量计算出的竖井风速则超过了 规范要求的 15m/s以内的竖井风速要求。建筑说合用前室的面积和楼梯平台面积都不能再让了。我想用风速法 计算出26000cmh 的风量,不与《高规》表中比较,不知道可不可行? 审图能否通过? 如果没有通过,再来改竖井就很麻烦了。

[ 本帖最后由 lorejeen 于 2010-12-27 10:17 编辑 ]

11111.jpg


11111.jpg

免费打赏
song070525
2010年12月27日 15:44:24
12楼
补充:
(1)、一般,办公楼的层高均为3.6m~3.9m。乘以13层,楼高度为46.8m~50.7m。此13层的办公楼也可能是一类建筑,也可能不是一类建筑。
(2)、不管是不是一类建筑,归根结底,必须设置加压送风。原因是:该前室是楼梯间与电梯的“合用”前室,是火灾时人们逃生的必经之地。该处没有外窗,它与楼梯间又有门隔离,所以必须设置加压送风系统。它与楼梯间外窗的自然通风结合,才能顺利进行火灾中逃生,缺一不可。
回复
bill.p
2010年12月27日 16:17:51
13楼
加金属管道的方法比较靠谱,因为风量必须按大者取值:)
回复
wybhome2004
2010年12月27日 16:25:21
14楼
13层高层建筑,看图象是住宅,不是合用前室而是消防电梯前室,可能风量就不对了
回复
cpycp
2010年12月27日 16:39:07
15楼
土建风道再加金属风道,那么为什么还搞土建风道呢 干脆开个楼板开孔好了?
回复
toplhc
2010年12月27日 16:42:27
16楼
首先,风量高规表格是不能小的。

你这个风井只是差那么一点点,合用前室10平方,怎么就挤不出个0.13平米呢?

你量一下电梯尺寸,看是否有富余;另外,看一下建筑布局是否有调整的余地。这种情况下,我们得“帮”建筑来想办法。
回复
allwilling
2010年12月27日 17:02:40
17楼
前室那两个门都是1.5米以上吗?不是的话可以乘一个小于1的系数。
回复
lorejeen
2010年12月27日 17:38:59
18楼
问过建筑了,他们说前室都小于10平米了,不能再小了。楼梯间也是一点也不能挤出来的!

请问浆糊大大,往混凝土竖井里再加金属风道,这样靠谱吗?
回复
songgong_2006
2010年12月27日 17:52:03
19楼
消防设施必须万无一失,大可不必计较风管经济上的很小的得失。与土建竖井相比,金属风管竖井的好处是:
(1)、据目前竖井现状尺寸,非采用金属风管不可。若采用土建竖井,在考虑风井的漏风后,加压送风量还要大于此值。进而加压风速还要大。这是土建竖井远不能胜任的。
(2)、金属风管竖井的好处是:A、风管不漏风(在保质量的条件下);B、比摩阻小;C、竖井风管与水平风管连接严密。
(3)、建议该楼加压送风竖井做成“土建风道内衬钢板”的型式。最完好。
回复
lorejeen
2010年12月27日 17:54:47
20楼
规范上好像没有说小于1.5米的门就要乘0.75的系数。

好像只是以 单扇与双扇门之分来区别吧。

我图中虽是 大小子母门,但也算是 双扇门吧,所以不乘0.75系数吧?
回复
qq1943
2010年12月28日 08:50:27
21楼
不与《高规》表中比较 这个行不通的 计算值必须比较 取较大值

其实这点风速过了吧 审图不会细看的 呵呵
回复

相关推荐

APP内打开