如图 建筑为13层高层办公楼,楼梯间自然通风,合用前室加压送风。此为高层办公建筑 合用前室,按照《高规》 前室有两个出入口,风量至少为:22000*1.5=33000 cmh。但竖井只有1300*400 ,如果按此风量计算出的竖井风速则超过了 规范要求的 15m/s以内的竖井风速要求。建筑说合用前室的面积和楼梯平台面积都不能再让了。我想用风速法 计算出26000cmh 的风量,不与《高规》表中比较,不知道可不可行? 审图能否通过? 如果没有通过,再来改竖井就很麻烦了。
本帖最后由 lorejeen 于 2010-12-27 10:17 编辑 ]
22楼
要求土建风道里面加内衬钢板,钢板厚度不小于2mm,风量还是要乘以1.5 ,这样咱们专业的事情就做完了,就这么简单,别纠结了。
回复
23楼
请问楼主,你用风速法算的风量怎么会是26000,我大致算了一下不是这么多呀,你能详细说一下吗?
回复
24楼
大于50米的话楼梯间是必须加压送风的!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
25楼
做金属风道吧楼主。。
回复
26楼
不改土建风道的尺寸是不行的,有没有考虑过金属管道的实际安装问题?实际上加金属管道所需的尺寸足够做土建风道了
回复
27楼
审图可能能蒙过,毕竟建筑和暖通是不同的人。重点在消防,消防的审图可能会拿着建筑图对;另外,消防牵涉到责任问题
回复
28楼
内衬镀锌钢板施工是可行的,但是你的目的是解决风速的问题,若是内衬镀锌钢板,风井净尺寸就不能按照1300*400计算,扣除安装的空间,你的风速还是大于20,解决不了问题。
回复
29楼
规范的措辞是不应,应严格执行。你可以把标准层平面传上来。
回复
30楼
学习一下!通风方面还是个弱点
回复
31楼
没办法,只能说加个内钢板应付下了,风机压力选的大一点。
回复