急,合用前室防烟 急求解决!!
lorejeen
lorejeen Lv.3
2010年12月26日 21:48:48
来自于通风排烟
只看楼主

如图 建筑为13层高层办公楼,楼梯间自然通风,合用前室加压送风。此为高层办公建筑 合用前室,按照《高规》 前室有两个出入口,风量至少为:22000*1.5=33000 cmh。但竖井只有1300*400 ,如果按此风量计算出的竖井风速则超过了 规范要求的 15m/s以内的竖井风速要求。建筑说合用前室的面积和楼梯平台面积都不能再让了。我想用风速法 计算出26000cmh 的风量,不与《高规》表中比较,不知道可不可行? 审图能否通过? 如果没有通过,再来改竖井就很麻烦了。

[ 本帖最后由 lorejeen 于 2010-12-27 10:17 编辑 ]

11111.jpg


11111.jpg

免费打赏
vincent418
2010年12月29日 10:52:12
32楼
如果属于超过50米的一类高层建筑,就算可以自然排烟,也必须设置机械加压送风,如果设置机械加压送风,就算用计算的方法算出小的风量,也必须按高规加压送风量的表中取值。建议楼主拿规范给建筑佬看,说如果不按要求预留加压送风井,消防验收就不能通过……
回复
zrhljj
2010年12月29日 12:28:43
33楼
混凝土风道内衬钢板这个做法我也用过,应付一下
回复
苗王
2010年12月29日 13:46:47
34楼
1.内衬金属风道,可先安装风道,再砌墙,砌墙后的前室面积是否满足要求,由建筑核算。包括风管的法兰尺寸一并提供给建筑,由建筑来判断砌墙的最小尺寸。

2.请建筑复核最小疏散门宽度,建议做单扇门。

风量绝不能低于规范要求,风速也不能超过要求。就是审图没提出意见,也是给自己埋了一个地雷。说不准那天真失火了,首先就是查原始资料,到那时,你可能“一夜愁白少年头”。

[ 本帖最后由 wbcqcn 于 2010-12-29 13:49 编辑 ]
回复
lorejeen
2010年12月29日 16:11:56
35楼
谢谢楼上各位师兄的热切关心,综合各位师兄的意见。竖井内衬金属风管,最大的系统风量达到36000cmh ,。除去风管壁厚及法兰距离,风道净面积1265*365 ,风速同样超过了20m/s。
现在小弟的做法是:内衬金属风管,审图不过时。我再改为建筑楼板预留孔洞,直接做成金属风管竖井。
回复
liuxing330
2010年12月29日 20:34:00
36楼
我觉得15米风速用在管井里不合适,风速过大,动压就大,这样静压就小了,送不出风了
回复
wangyaguang
2010年12月29日 20:40:03
37楼
我觉得就应该让建筑专业想办法。我们何必太为难自己。因为这个不是我们能调节的,建筑是主专业。
回复
liushuhua021
2010年12月29日 21:40:40
38楼
我觉得你这是超50m的一类建筑,楼梯间也得加压送风。
回复
gnailgnahz
2010年12月29日 21:45:40
39楼
LZ你的这个办公路建筑高度超过50米没有啊?如果超过了,楼梯间送风还是个问题呢!
回复
lx009
2010年12月30日 10:57:00
40楼
就这么出,审不过图,拿审图意见找建筑改图
回复
yangxi0220
2010年12月30日 15:10:42
41楼
可以建议 建筑改为单扇门。。。
回复

相关推荐

APP内打开