制冷过程中毛细管和吸气管结霜是什么问题啊
liu_yun_bo
liu_yun_bo Lv.2
2010年12月26日 21:28:13
来自于制冷技术
只看楼主

在机器制冷过程中,发现压缩机表面冰冷,偶尔有结霜,吸气管和毛细管有严重结霜,不知道为何原因,请教高手

在机器制冷过程中,发现压缩机表面冰冷,偶尔有结霜,吸气管和毛细管有严重结霜,不知道为何原因,请教高手
免费打赏
conlly79.yao
2010年12月27日 08:23:44
2楼
1、制冷剂过多
2、回气管过热设计不足
3、蒸发容积不足,导致回路管内液态冷媒比例较高
4、冷媒流量过高
以上,参考
回复
conlly79.yao
2010年12月27日 08:29:10
3楼
1、冷媒灌注过多;
2、回路过热设计不足;
3、蒸发容积不足,造成回气管内液体冷媒比例较高;
4、冷媒流量过大
以上,均可以通过测试特征点温度得到确认。
请参考。
回复
荣昌制冷
2010年12月27日 09:43:57
4楼
制冷剂加注过多;
毛细管过短或通径过大。
回复
hjh98
2010年12月27日 14:36:55
5楼
制冷剂加注过多;
毛细管过短或通径过大。
回复
zhaotonny
2010年12月27日 17:24:24
6楼
制冷剂过多,毛细管堵塞
回复
yeyingerhao
2010年12月27日 19:56:25
7楼
系统有水,产生冰堵
回复
liu_yun_bo
2010年12月28日 19:07:05
8楼
这个问题现在解决了,之前我也怀疑是冷媒量过多或者毛细管直径偏大(测试毛细管长度不变),但冷媒植偏离正常值较大时,依然出现上述现象,之后我们检查蒸发管,发现蒸发管与热源接触不够紧密导致换热不充分,谢谢各位帮小弟分析!
回复
sunshoulu888
2010年12月30日 21:25:45
9楼
应该蒸发器的末端或回气管路中有半堵塞现象,节流出来制冷剂都跑到蒸发器末端或者回气管路中去蒸发了!
回复
zhanghuihanxue
2010年12月31日 13:22:19
10楼
空气中含湿量太大,制冷剂偏多。负荷偏小。
回复
adingkgb
2010年12月31日 21:27:30
11楼
蒸发器换热量不足
回复