请各位点评一下这两份课程设计
sszzaaa
sszzaaa Lv.2
2010年12月26日 13:42:52
来自于继电保护
只看楼主

因为是刚学的,很多东西都不懂请各位大虾点评下有错的话,方便的话。。。帮我改下好吗我还是学生,有些专业术语还不是很懂……谢谢大家[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-27 23:23 编辑 ]

因为是刚学的,很多东西都不懂
请各位大虾点评下
有错的话,方便的话。。。帮我改下好吗
我还是学生,有些专业术语还不是很懂……
谢谢大家


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-27 23:23 编辑 ]
5aecca2517edf19206f9.zip
54.9 KB
立即下载
ae32d7fa9e637cdbeff3.zip
115 KB
立即下载
免费打赏
hero_2008
2010年12月26日 20:32:44
2楼
看了一下氟利昂冷藏库继电器控制电路系统设计说明书
这个制冷压缩机采用“双星型启动方式”觉得让人难以理解,旁边的附上的图和文字描述很难看明白。
有图的第四页可以设置成横向,这样看起来就方便点。
回复
sszzaaa
2010年12月27日 21:41:23
3楼
谢谢!
其他有什么大的错误吗?
回复
hero_2008
2010年12月27日 22:58:52
4楼
再看一下问题多多
“中间继电器线圈JZ2和时间继电器线圈KT1得电,接触器常开触点JZ2合上,时间继电器开始计时,KT1延时闭合常开触点按时闭合,线圈KM5得电,压缩机1启动,常开触点KM5闭合,时间继电器线圈KT2得电,KT2延时闭合常开触点按时闭合,线圈KM6得电,压缩机1完成双星启动。接触器KM7线圈得电,压缩机2启动,接触器常开触点KM7合上,时间继电器线圈KT6得电,时间继电器开始计时,KT6延时闭合常开触点按时闭合,线圈KM8得电,压缩机2完成双星启动。”
========================================================
接线图里面有很多地方的线圈都是串联的,不知道怎么工作。继电器和接触器的线圈应该用并联。把这些地方先改改吧!
要注意避免寄生电路的产生。
这种压缩机功率小,绕组为星形接法。但不应该叫双星启动。
回复
sszzaaa
2010年12月28日 20:04:09
5楼
好的,十分感谢强大的斑竹同志~!!
回复
sszzaaa
2010年12月28日 20:16:27
6楼
斑竹,第一份的错误有哪些呢?
请指教~
回复
hero_2008
2010年12月28日 21:22:00
7楼
线圈串联了。。。
回复
sszzaaa
2010年12月29日 07:46:12
8楼
第一份图是在WORD里面的,不是第二份哦
回复
sszzaaa
2010年12月29日 11:41:10
9楼
斑竹,我和同学讨论了一下
感觉改了的话会乱套了
无从下手,斑竹方便抬个高手指导指导,让我们学习一下吗?
谢谢~!
回复
suzhendong
2010年12月29日 15:55:47
10楼
感觉都很好,努力
回复
hero_2008
2010年12月29日 21:23:40
11楼

我截的是AutoCAD文件里的图,刚才看来一下Word文件里的图也有类似线圈串联的情况。
回复

相关推荐

APP内打开