新抗规出来了,花了一个星期时间基看完了;规范对砼结构、砖混结构的要求变得更高;本帖就“周期比<0.9”的问题提出看法,希望大家涌跃发言;手上没有规范,表述得不具体的地方请谅解。规范第3章说到关于结构布置规则性判断的依据,正文没什么变化,主要是条文说明增加了“表1”大概在268页,用于判断是否是特别不规则结构;表的第一条是关于周期比的要求,大概是说周期比应<0.9,并且没有限定是多层还是高层,我理解就是只要是钢砼结构都必须有这个限制;
规范对砼结构、砖混结构的要求变得更高;
本帖就“周期比<0.9”的问题提出看法,希望大家涌跃发言;
手上没有规范,表述得不具体的地方请谅解。
规范第3章说到关于结构布置规则性判断的依据,正文没什么变化,主要是条文说明增加了“表1”
大概在268页,用于判断是否是特别不规则结构;表的第一条是关于周期比的要求,
大概是说周期比应<0.9,并且没有限定是多层还是高层,我理解就是只要是钢砼结构都必须有这个限制;
以前我们院只在设计高层时才控制周期比,对于多层只要扭转不在第一周期就可以了;
这对抗扭刚度的要求要比08版要求又高了;
问题是究竟新抗规,不是我讲的这样?