新抗规 之 多层周期比
ds_buick
ds_buick Lv.3
2010年12月26日 10:06:21
只看楼主

新抗规出来了,花了一个星期时间基看完了;规范对砼结构、砖混结构的要求变得更高;本帖就“周期比<0.9”的问题提出看法,希望大家涌跃发言;手上没有规范,表述得不具体的地方请谅解。规范第3章说到关于结构布置规则性判断的依据,正文没什么变化,主要是条文说明增加了“表1”大概在268页,用于判断是否是特别不规则结构;表的第一条是关于周期比的要求,大概是说周期比应<0.9,并且没有限定是多层还是高层,我理解就是只要是钢砼结构都必须有这个限制;

新抗规出来了,花了一个星期时间基看完了;
规范对砼结构、砖混结构的要求变得更高;
本帖就“周期比<0.9”的问题提出看法,希望大家涌跃发言;
手上没有规范,表述得不具体的地方请谅解。

规范第3章说到关于结构布置规则性判断的依据,正文没什么变化,主要是条文说明增加了“表1”
大概在268页,用于判断是否是特别不规则结构;表的第一条是关于周期比的要求,
大概是说周期比应<0.9,并且没有限定是多层还是高层,我理解就是只要是钢砼结构都必须有这个限制;
以前我们院只在设计高层时才控制周期比,对于多层只要扭转不在第一周期就可以了;
这对抗扭刚度的要求要比08版要求又高了;

问题是究竟新抗规,不是我讲的这样?
免费打赏
1969zxc
2011年11月01日 18:11:11
12楼

如果是拿出来做参照,那该如何参照执行呢?
回复
chq20032007
2012年06月19日 22:11:59
13楼
多层到底要不要控制周期比0.9呢?、?
求高人解答
回复
erweier841202
2014年12月15日 17:09:25
14楼
我觉得多层还是 执行 0.90的控制比较好,而且很多时候并不是真的做不到,只是需要费些时间而已。。。。。总比事后被审图的挑出毛病,再回来改强多 了。
回复
erweier841202
2014年12月15日 17:10:08
15楼
多层剪力墙 和多层 框架 结构,,,经常满足不了0.90 自己多留意下就好。。。