请问柴油发电机房里能不能放置低压配电柜?配电柜包括:市电与发电机的切换柜、直接给各个设备供电的出线柜。能还是不能,有没有规范对此有规定?
请问柴油发电机房里能不能放置低压配电柜?配电柜包括:市电与发电机的切换柜、直接给各个设备供电的出线柜。
能还是不能,有没有规范对此有规定?
2楼
这个没有人知道吗?看来做发电机的人相对比较少啊
回复
3楼
柴油发电机与配电间最好隔开,配电间应该是封闭的,柴油发电机要求的房间比较大,发电机出线电缆接到配电间的双投刀闸上就可以了。
回复
4楼
首先表示感谢,终于有人回答了。
我问这个问题主要是因为,我遇到的是没有单独的低压配电室,现在可利用的空间只有发电机房了。
另外,“柴油发电机与配电间最好隔开”有规范要求吗?
[
本帖最后由 jomo_tju 于 2010-12-26 09:56 编辑 ]
回复
5楼
我见过的 也是分开的
回复
6楼
只见过分开的 没见过在一起的
回复
7楼
没地方可以放,就在柴油机房栏一小间,把配电柜放在小间内。
回复
8楼
对这个问题相关规范没有具体规定。但要看柴油发电机组的大小。如果在几百KW以下,是可以放置配电柜的。如果是很大的柴油发电机组就应该把配电柜放在另一个控制室里了。
电之保姆:有没有具体的规范条例呢?我这里是1组1600KW的发电机组,对方没有场地总是要求我找出规范否则就要搞到一个房间里面。
回复
9楼
在这可以回复你,能在一个机房内,ATS柜和低压配电柜在空间不够情况里是可以安排在发电机房内,在规范里没有明确的规范这点,不会出现任何影响
回复
10楼
现场照片现场照片
回复
11楼
好好的学习一下:victory:
回复