结构设计与施工图常见问题
xiezhaolong
2010年12月25日 16:27:03
只看楼主

论文简介: 一)砌体结构1. 平面形状不规则,板式建筑为适应使用功能的明厅、明卫、明厨要求,在前后纵墙上开凹槽,使得楼面不连续。2. 纵墙开很大的门窗洞,特别是底层,有的是底层北面房间作小车库,有的是底层南面房间作小店铺,将底层的前纵墙或后纵墙上开很大的洞口,不能满足抗震规范7.1.6条对砌体结构房屋局部尺寸限值的要求,迫于建筑使用功能要求,有的设计将开洞后的小墙垛设计成钢筋砼柱或短墙肢,与托墙梁在一起形成单片框架,形成混用结构形式,这对抗震不利。按抗震设计的砌体房屋在纵墙贯通情况下,纵墙开洞率不应大于55%。

论文简介:

一)砌体结构
1. 平面形状不规则,板式建筑为适应使用功能的明厅、明卫、明厨要求,在前后纵墙上开凹槽,使得楼面不连续。
2. 纵墙开很大的门窗洞,特别是底层,有的是底层北面房间作小车库,有的是底层南面房间作小店铺,将底层的前纵墙或后纵墙上开很大的洞口,不能满足抗震规范7.1.6条对砌体结构房屋局部尺寸限值的要求,迫于建筑使用功能要求,有的设计将开洞后的小墙垛设计成钢筋砼柱或短墙肢,与托墙梁在一起形成单片框架,形成混用结构形式,这对抗震不利。按抗震设计的砌体房屋在纵墙贯通情况下,纵墙开洞率不应大于55%。
3. 砖混教学楼属横墙很少房屋,层数和高度应按抗震规范7.1.2条予以控制,砖混教室一般进深9m多,由3开间组成。纵向墙上因采光要求开较大的窗洞,窗间墙支承大梁,大梁还要外挑走廊。常见的问题的是,梁下设构造柱,由于钢筋砼构造柱与砖砌体材料的弹性模量相差8——10倍,就产生由于刚度差引起的受力集中,构造柱成了受力柱,宿迁一栋四层砖混教学楼经验算,各层窗间墙、构造柱均超限,对于地震基本加速度为0.3g的8度抗震设防区,无论是从计算结果还是从总高度限制看,都不应采用砖混结构。
4. 砖混住宅、不允许设转角窗。
5. 砖混住宅、跃层户型,客厅开大洞,作成公用空间,使得局部墙段计算高度达2层,超过3.6米,形成抗震薄弱构件。



附件名:201012251293265623690.zip

文件大小:25K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wobuaichenchen
2011年01月03日 18:46:15
2楼
在此发表评论!yucq20 认为 [引用] 2010-12-31 01:30:48 谢谢楼主分享,抱走回去看。希望有我需要的内容,呵呵a805048710 认为 [引用] 2010-12-30 11:07:54 liu_ning10 认为 [引用] 2010-12-29 09:16:41 效果不错,内容也详细,值得下载,谢谢楼主。继续支持你》顶aaa354484185 认为 [引用] 2010-12-27 16:52:24 aaa354484185 认为 [引用] 2010-12-27 16:52:20
回复
xuchaoming
2011年01月10日 12:39:29
3楼
看看吧
回复
kzrcavin
2011年02月24日 10:28:34
4楼
好东西大家都喜欢!
回复
xiaosanshao2011
2011年05月06日 14:38:39
5楼
下载下来看了,感觉真不错,让我知道了好多书本上没有的东西,很感谢楼主提供的资料。
回复

相关推荐

APP内打开