消防水池消防车取水口在那本图集上可查?
fly-xiang
fly-xiang Lv.6
2006年03月06日 10:26:26
只看楼主

消防水池消防车取水口在那本图集上可查?第一次要做这个东西。。。

消防水池消防车取水口在那本图集上可查?第一次要做这个东西。。。
免费打赏
waterking2000
2006年04月28日 23:42:02
32楼
设置条件1。室外已经有消防水栓,但是只是一路来水。
并且水池已经贮存室外水但是没有室外泵。
回复
hohodai
2006年04月30日 11:32:30
33楼
我也遇到过这样的问题
在郊区,只有一路供水,但是水压能保证室外消火栓的供水压力(不小于0.1MPa),后来和审图机构协商了一下,大概方案是室外消火栓仍然由市政供给,消防水池水量包括室外消防用水量,然后增设取水口,但是保护半径是150米。如果室外供水管网压力不满足的话,室外消防管网就要经过泵房加压了,不过泵要一直开着,保持压力不低于0.1MPa,同时设取水口。
回复
gpechj02
2006年05月13日 14:58:59
34楼
这么一个简单的问题还要讨论那么久,我实在是看不下去了。室外消火栓与取水口是两个概念,跟你们讲多点吧
1、室外消防管网可采用低压、临时高压、常高压,采用低压要满足10米水柱的要求,这个压力能保证室外消火栓向消防车注水,低规里有解释。
2、消防水池 (高规暂不讨论)
水要灭火,要水量、水压,还要有恰当的引入方式
2.1先从水量与水压来说:
市政的水压与流量是相互关联的,流量大时,压力小,流量小时压力大点,拿一个例子来说,室内消防流量10L/S,室外20L/S,当室外管网在30L/S的流量时,能保证室内消防水压,此时可认为是常高压;如只能保证10米水柱,不能保证室内的消防水压,室外低压,室内临时高压,消防水池只需存室内消防流量;如流量为30L/S时,水压小于10米水柱,但在20L/S时,水压大于10米水柱,此时仍可采用室外低压,室内临时高压,消防水池只需存室内消防流量;如流量在20L/S时,压力小于10米水柱,室内外均要临时高压,此时,消防水池要存室内外消防流量之和,并做取水口
2.2引入方式:
低规规定的水量与水压不满足的情况见上面分析,如果只有一条进水管,由于室内外消防流量和超过25L/S,要建消防水池,防止一路断掉,没水,此时消防水池的容积应为室内外消防流量之和,并要做取水口。
另外,以后讨论这些无聊的东西时注意主题,本贴是在讨论取水口的做法,不是要讨论什么时候建消防水池及取水口。都是些什么人?
回复
kibo
2006年05月13日 17:34:50
35楼

一个帖子,随着讨论的深入,后面的内容可能脱离了原来楼主的问题,这个我觉得没有什么不正常的(gpechj02水友不是也在讨论非楼主提出的问题么?)而且给排水站作为土木在线里面历史很久的分站,从前和现在,都是全国给排水专业网站人气最旺的,为广大水友提供了大量的资料,尤其为水友提供了一个专业讨论的平台。和任何网上论坛一样,这里水友也有经验丰富的专业人员,也有水平一般的专业人员,当然也有许多刚刚从事专业的新人。大家一起在论坛上能够以平等的身份讨论技术问题,共同促进共同提高,才是水站的吸引力所在。可能对于有些有一定水平的同行来说,有些帖子讨论的内容不一定会提供很大的获益,但是不要忘记,没有哪个专业人员敢于说自己就是样样精通,无所不能的。所以,无论哪一位专业人员来到这里,有会有所获益。
大家应当知道,随着社会经济的迅猛发展,消防给排水规范等也在不断地修编,而许多看似简单的问题,大家也应该抱着与时俱进的开放思维,加深认识、不断学习。如果见到某些帖子的问题自己已经掌握或者理解的比较深刻,可以去看其他的帖子,当然能够给予提出问题的水友解答就更好了。我觉得大家能够来论坛,又是同行,无论水平高低都是兄弟姐妹,至少算是朋友、水友罢,互相帮助、互相学习、共同提高才对啊。
回复
gpechj02
2006年06月04日 11:38:26
36楼

说的对,本人找不到取水口的做法了,所以到网上来,好不容易找到个贴子,可一点内容也没有。
回复
leet
2006年06月04日 13:13:30
37楼
取水口在天津、河北、内蒙等一起编纂的05系列图集有做法。标准院的图集没有。
回复
jjwumin
2006年08月07日 23:59:25
38楼


不是所有的水池都有水泵加压,也许只是一个水池,如果市政可以满足室内消防水量和水压的话,比如一个小车间,如果加取水口,可以不需要水泵
回复
makoto412
2006年09月07日 11:21:46
39楼
34楼好,学习了很多;35楼也很好;36楼又很好,我也是找做法,找到这个帖子,啥也没有。
回复
风水大师
2007年09月12日 13:06:15
40楼
我的做法:室外消防水有市政给水管接入成环并设室外栓,如果市政是枝状活只有一条进水管,则需建水池,水池可以是和储存室内消防用水合用一个,也可以单独建一个专储室外消防水的水池,不必设泵和管网连到该水池,而只按150米的保护半径考虑设置取水口的个数,平时市政水满足要求水,消防水车可直接从室外栓取水,若是市政水停水或流量不满足要求时,消防水车从取水口取水灭火。
回复
pureinheart
2008年04月25日 10:04:44
41楼
又找到这个帖子了,感谢楼上的朋友!目前有个项目,我也打算如你所说的那样去做。

另外俺现在明白“老王ah-wangjun”的两路水源的意思了!
回复

相关推荐