剪力墙分布钢筋配筋率的问题?
qjlgd
qjlgd Lv.7
2010年12月24日 15:55:49
只看楼主

抗震墙的水平和竖向分布钢筋配筋率均不应小于0.25%指的是全部水平钢筋还是 单面的水平钢筋呢?规范没有说清楚!!看我的附件来看的话,他算的是单面的钢筋吧,6度区18层小高层.0.25%x250x1000=625 A12@150=754mm2 个人感觉应该是625包括两排的面积,请大家指点

抗震墙的水平和竖向分布钢筋配筋率均不应小于0.25%指的是全部水平钢筋还是 单面的水平钢筋呢?规范没有说清楚!!看我的附件来看的话,他算的是单面的钢筋吧,6度区18层小高层.0.25%x250x1000=625 A12@150=754mm2 个人感觉应该是625包括两排的面积,请大家指点

11.jpg

免费打赏
ouyfw71
2010年12月24日 16:18:36
2楼
算双层的:victory:
回复
qjlgd
2010年12月24日 16:20:20
3楼
那我上面的这样配筋就不对了,
回复
chongyajiji
2011年08月07日 11:56:27
4楼
是双层的,你这样配就大了,也不是不对
回复