关于排烟阀的控制
ysyn
ysyn Lv.3
2006年03月05日 21:17:15
只看楼主

最近在消防调试时遇到了一个难题,弱电信号到达了阀门控制装置,但打不开排烟风口,但就地用人工电源控制时又可以打开,这是怎么回事?

最近在消防调试时遇到了一个难题,弱电信号到达了阀门控制装置,但打不开排烟风口,但就地用人工电源控制时又可以打开,这是怎么回事?
免费打赏
ysyn
2006年04月01日 18:39:53
2楼
没人回自己回,呵呵.
回复
cuifeng888
2006年04月08日 17:46:13
3楼
可能电压太低?
回复
liuzhijian
2006年04月08日 21:23:51
4楼
我觉的是线路太长了,这种情况或着加大电源线截面,或就地挂联动电源
回复
xinzhu6012
2006年04月19日 17:47:32
5楼
可能是线路太长了,电流达不道,可以加大电源线截面,也可以在现场加个电源,也可以改成220v控制的
回复
xubo8000
2006年04月20日 09:28:22
6楼
非也!从控制模块中输出的信号只有24V或更低一般都接在消防设备控制盘干节点上,单纯一个触点信号你能直接驱动得了设备吗?根据现场设备逻辑连锁关系确定手动或自动。
回复
冷月弯刀
2006年04月20日 19:57:12
7楼
消防信号是24V,就地人工电源电压是多少伏?可能是采购来的设备电压有问题。
回复
ysyn
2006年04月20日 23:27:20
8楼
这个我也不怎么懂,毕竟不是电专业的。
回复
xubo8000
2006年04月21日 08:15:31
9楼
输出模块只是发送一个触发信号,如要启动设备还需加组联继电器等实现手/自启动,设备本身并无问题。
回复
fxh8
2006年04月23日 20:09:41
10楼
应该是线路的压降大,使得没办法保证有足够的电压打开排烟阀;
或者是该排烟阀还需要另外的电源输入。
回复