临电方案
chaoxy119
chaoxy119 Lv.3
2010年12月24日 10:53:11
只看楼主

求助,临电设计方案里各类负载的需用系数取值怎么取?查了好多资料没有专门针对临时施工这一块的。

求助,临电设计方案里各类负载的需用系数取值怎么取?查了好多资料没有专门针对临时施工这一块的。
免费打赏
lingxuct
2010年12月24日 11:55:18
2楼
临时用电的定义太大,凡是线路架设后在一定时间后要拆除的,都会叫成临时用电线路(或临时线路),至于线路后面接什么负荷,就无法规定了,所以,楼主“查了好多资料没有专门针对临时施工这一块的”。

楼主的设计任务是什么,用电负荷是什么,有多少用电容量,这才是必须找到的。
回复
ccccyq
2010年12月24日 15:01:55
3楼
这个真的只能根据经验来估计了
回复
lingxuct
2010年12月24日 16:53:40
4楼

不是经验,在《设计手册》中有各种用电设备的需要系数,同时系数按工作时间定。

用电设备的需要系数和同时系数在各种环境条件有所不同,但不能规定在临时用电时的需要系数和同时系数。
回复
qzfgzzy
2010年12月24日 19:18:36
5楼
一般临时用电基本上是根据实际用电设备的负荷大小,以及考虑可能同时使用的设备的最大负荷确定开关设备和线路。这里面经验的成分要多一些。
回复
dianqipanli
2010年12月25日 04:43:41
6楼
考虑到同时使用的机率并不大(一般工地塔吊和搅拌设备用的最多,实际上也是工作一次极少超过十分钟)。
总配电箱一般取0.2-0.3;分配电箱取0.5-0.6;末端箱为1.0。
回复
seaman228
2010年12月27日 11:03:55
7楼


谢谢,拿来这个做参考使用!
回复
a.lazys
2010年12月27日 11:25:28
8楼
要参照所使用的设备情况,还有要考虑大面积施工的问题。这个系数也不是太那么简单就能定的,我做过一次,是先算各个设备的计算负荷。然后按大面积施工时的计算负荷来为总的计算负荷。
所以最好和现场的管理员和施工员沟通,了解设备的使用情况和施工组织设计。

[ 本帖最后由 a.lazys 于 2010-12-27 11:28 编辑 ]
回复
a.lazys
2010年12月27日 11:36:44
9楼
还有看看临时用电施工规范
回复

相关推荐

APP内打开