玻璃幕墙室内上霜是怎么回事
linglong8000
2010年12月24日 10:38:48
来自于建筑构造
只看楼主

15mm+15A+15mm中空双钢化玻璃6米高1.5米宽,玻璃肋19mm,吊挂幕墙,在玻璃肋与玻璃缝中间的交接处冬天室内冻成霜是什么原因引起的。室外气温-25度左右。玻璃离地面500mm高钢结构龙骨,里外铝塑板封修。上面钢结构龙骨室外岩棉彩板封修,室内吊棚顶,地面地热,请有知道的朋友告诉一下原因和解决方案谢谢 我的QQ:1295104775

freemason-001
2011年01月03日 19:04:58
2楼
应该是 离地500那段没有保温,导致靠近玻璃的地方温度低,而且玻璃上面有雾气凝结的小水珠。
检查玻璃玏 及玻璃 两端的 铝板。做好保温。 检查胶缝是否均匀。。
回复
lihongwei1985
2011年01月03日 21:38:47
3楼
明显就是热桥效应 局部冷热不均匀导致的 和外墙内保温的弊端一致 解决办法楼上给出。
回复
mjjk619
2011年01月19日 11:13:14
4楼
保温没做好,把离地500处的保温做好,再看吧
回复