首先如何理解分区这一概念,是同消火栓系统一样意义上的压力分区吗?还是以报警阀为分区标志,一阀为一区。规范上有两条规定:1 一个报警阀控制少于800个喷头;2 一个报警阀控制的最高最低喷头之间的高差不大于50m。如此看来分区的概念是否跟两者都有关?各位同行能告诉我对于自喷分区的概念还有什么其它的理解或依据吗?
首先如何理解分区这一概念,是同消火栓系统一样意义上的压力分区吗?
还是以报警阀为分区标志,一阀为一区。
规范上有两条规定:
1 一个报警阀控制少于800个喷头;
2 一个报警阀控制的最高最低喷头之间的高差不大于50m。
如此看来分区的概念是否跟两者都有关?
各位同行能告诉我对于自喷分区的概念还有什么其它的理解或依据吗?
2楼
你说的这两条都有关
回复
3楼
应该无关.
应该和系统工作压力有关,自动喷水灭火系统的工作压力一般为1.20MPa。
回复
4楼
好象自动喷水灭火系统没有分区的概念,规范上没有,手册上也没有...
回复
5楼
自从有了减压阀以后,其实室内消火栓分区的概念也已经淡化了!
回复
6楼
其实减压阀也是分区(个人观点,仅供参考)。
回复
7楼
消火栓系统肯定是有分区概念的。自喷我本人更偏向一阀一区的理解,不知大家有何指教?
回复
8楼
阿Sir,我不同意。规范只规定了闭式系统一阀控制的喷头数,而开式规定了控制喷水面积,我认为都不是“分区”的概念或依据。
回复
9楼
除了你说的两条,我想把配水管道的工作压力不应大于1.20MPa作为所谓分区的理由,但对于轻、中危险级中各配水管入口压力不宜大于0.40MPa来说又大了点;当然干式系统、预作用系统和雨淋系统的配水管充水时间好象也能作为所谓分区的理由!好象还有不少理由,天,我糊涂!
回复
10楼
我想请教的是常见的湿式喷水系统的分区。
回复