某设计院为我公司设计的五层住宅楼,一般混合结构!底层为车库,由于开始设计层高只有2.0米,但梁高有500mm,这样一来,进门净高只有1.5米,显然不符合使用要求。后来更改为2.6米,但超过2.2米又要计算面积,报建时候还要多交规费,为了减少建设成本。所以打算把车库入口处的梁做成反梁!设计院好像又不太愿意更改,我和施工单位商量直接更改为反梁,但出现很多问题,一个是卧室到阳台会出现一道明显的梁,初步想法是做成暗梁,还有梁宽300,墙宽240,这样肯定会影响适用空间。工作经验不是很丰富,望大虾指点,这些缺点如何处理,怕以后板开裂,技术上主要需要注意哪些问题!
某设计院为我公司设计的五层住宅楼,一般混合结构!底层为车库,由于开始设计层高只有2.0米,但梁高有500mm,这样一来,进门净高只有1.5米,显然不符合使用要求。后来更改为2.6米,但超过2.2米又要计算面积,报建时候还要多交规费,为了减少建设成本。所以打算把车库入口处的梁做成反梁!
设计院好像又不太愿意更改,我和施工单位商量直接更改为反梁,但出现很多问题,一个是卧室到阳台会出现一道明显的梁,初步想法是做成暗梁,还有梁宽300,墙宽240,这样肯定会影响适用空间。工作经验不是很丰富,望大虾指点,这些缺点如何处理,怕以后板开裂,技术上主要需要注意哪些问题!
2楼
不知道你这个说的是什么意思,能不能把图纸搞上来?没有图你说的我根本不明白。
回复
3楼
你强。不经过设计同意。直接改图纸。如果出现问题后果是很严重滴!
回复
4楼
呵呵!
初步设想,没有实施!
和大家探讨一下!
据我了解,开发商经常这样做!
主要是叫施工单位配合!
回复
5楼
强!反梁也只能是在边上的,中间就不可以反了;那还不是很低。
回复
6楼
直接上翻就可以了呀
把梁底忽然板做平好了
回复
7楼
在不影响上一层用户时可设反梁,若影响到,其实也可将梁设一半在上半在下,钢筋多考虑些
回复
8楼
原梁高500,估计用暗梁是满足不了要求的
回复
9楼
有道理
回复
10楼
胆子大的人真多
回复
11楼
天哪!!!这种事情都有?!
回复