变压器主接线问题
zc2530
zc2530 Lv.3
2010年12月23日 14:04:10
来自于变压器
只看楼主

1、低压变压器出线侧母线有四根(L1、L2、L3、N)及五根(L1、L2、L3、N、PE)两种情况么?2、中性点接地点在变压器侧或低压柜进线侧接地是否都可以?3、变压器低压侧出线进低压柜断路器如选3P会有什么问题?4、变压器低压侧出线如只出(L1、L2、L3)会有什么问题?多谢!

1、低压变压器出线侧母线有四根(L1、L2、L3、N)及五根(L1、L2、L3、N、PE)两种情况么?

2、中性点接地点在变压器侧或低压柜进线侧接地是否都可以?

3、变压器低压侧出线进低压柜断路器如选3P会有什么问题?

4、变压器低压侧出线如只出(L1、L2、L3)会有什么问题?

多谢!
免费打赏
fengsiyang2188
2010年12月23日 14:43:31
2楼
1、每个变压器都有PE线的,就是外壳接地保护;
2、中性点接地摇在变压器侧,在设备附近离变压器很远接地就叫地线了;
3、如果不是需要严格漏电保护没有问题;
4、没有问题,设备不是用N线不用出。
回复
qzfgzzy
2010年12月23日 17:39:41
3楼
我们所说的变压器出线,一般是指变压器器身的引出线,因此变压器的引出线是没有PE线的。
通常情况下,变压器的中心点接地应该是靠近变压器。但是在条件不允许的情况下,接地点离变压器比较远的情况也是有的。(我们曾经遇到过一个厂房在山坡上,附件全是岩石,只能将接地极打到比较远的地方,而且还采取了一些其他的措施)
通常低压配电室的进线断路器都是3P的。
一般动力变压器都是需要有N线引出的(一是当三相负荷不平衡的时候,保证零点不漂移,二是满足220V单相负荷的用电需要)。当然如果在特殊的场合使用(比如有的厂房需要电气隔离,不允许零线或接地线引入厂房)时,楼主所说的第四种情况是可以的。
回复
zc2530
2010年12月24日 13:26:47
4楼
多谢

:victory: :victory: :victory:
回复
ccccyq
2010年12月24日 17:43:24
5楼
2、中性点接地点在变压器侧或低压柜进线侧接地是否都可以?
这个问题规范与一些专家说法有点矛盾(如:王厚余),规范要求中性点接地点在变压器侧,而王厚余主张在低压柜进线侧,见王厚余500问之1.8条
回复
xiaokundu22
2010年12月24日 21:50:21
6楼
没明白,能否在说清楚点
回复
zyz8438
2010年12月24日 22:14:44
7楼


不是很苟同!
1、楼主问的是变压器出线侧的母排,至少我只见过4个母排的,也就是A+B+C+N。当然,这个N是需要接地的,但是是需要我们在外面另外接地的。
2、中性点接地在什么地方?要看是什么接地系统。如果是TN-S系统,我建议还是在低压进线开关柜处接地,不要在变压器处接地!
3、变压器低压侧开关是用3极还是4极,还是要看接地方式和接地点的选取。
4、特殊情况特殊应用,这个没有问题。
回复
lingxuct
2010年12月25日 11:54:15
8楼
1、变压器本体有保护用(从接地装置过来的)PE线(排),但出线(套管)没有PE线。

2、工作接地(引向接地装置)的点,必须是变压器N套管的电气连接可靠处,如果变压器到低压柜之间没有开关分断N排的,哪侧都可以(有的为了装漏电保护的电流互感器,把工作接地引出点做在低压柜上)。

3、变压器出线到低压柜没有N排时,这个系统就不能带“相电压的单相负荷”!

4、N排不经过低压柜,会出现“一线一地”的违规用电!发生人身触电事故!!!
回复