有一建筑室外消防用水量无法保证,现采用在室外设置消防水池取水口供室外消防车取水用,问问前辈有没有这方面的资料或是图集,或是谁有没有这方面的经验,能否上传一些图片让我参考一下!!!谢谢前辈..
有一建筑室外消防用水量无法保证,现采用在室外设置消防水池取水口供室外消防车取水用,问问前辈有没有这方面的资料或是图集,或是谁有没有这方面的经验,能否上传一些图片让我参考一下!!!谢谢前辈..
2楼
看看能不能把室内系统和室外官网连在一起,我这跟你那情况差不多,最后决定用加密喷淋系统与室外管网相连以满足室外消防用水量,前提必须是室内系统用水量富余的情况下。
回复
3楼
消防取水口没有国标图集,地方图集不清楚。如果你的吸水高度不超过6米的话,可以设置取水口,而且规范也是这么要求的。
我们这一般的做法是做取水井,一根DN400管道由水池接出,在室外做井,管道顶部做法兰盖板,使用时卸掉盖板,消防车吸水头部深入管道内取水;还有如果DN400管道大的话,也可以考虑用2跟DN200管道接出,在室外合并后做井;再有就是接DN150的室外消火栓代替取水口,不过这种做法要根据你室内外消防水量确定室外消火栓的个数。
取水井一个就可以供几个消防车取水了,一般满足室外消防的要求,而室外消火栓和消防车只能是一一对应,所以有数量的要求。
回复