大家好!我是一名新手,我想请问一下,低压成套中的电气间隙爬电距离是怎么测量的?比如有一台进线柜,就是一把刀和三相铜排,我该测量哪几个点?计量柜该测量哪些点?出线柜该测量哪些点?谢谢!
大家好!我是一名新手,我想请问一下,低压成套中的电气间隙爬电距离是怎么测量的?比如有一台进线柜,就是一把刀和三相铜排,我该测量哪几个点?计量柜该测量哪些点?出线柜该测量哪些点?谢谢!
2楼
看看国标GB7251.1 GB7251.3
回复
3楼
你是说相与想之间的爬电间距啊
回复
4楼
电气间隙是两个导电部件的直线距离,爬电距离是1个导电部件经绝缘体到另1个导电部件的距离,都取最小值。如进线柜两个铜排之间的直线距离是电气间隙,刀开关上的铜排经刀开关绝缘体到固定刀开关的横梁的距离是爬电距离。通常爬电距离的数值大于电气间隙的数值。
回复
5楼
我也正想咨询点这样的问题,学习ing
回复
6楼
学习,谢谢
回复
7楼
学习了
回复
8楼
4楼正解~:lol :handshake
回复
9楼
通常爬电距离要根据各个地方的污染程度来确定的
回复
10楼
电气间隙是两个导电部件的直线距离,爬电距离是1个导电部件经绝缘体到另1个导电部件的距离,都取最小值。如进线柜两个铜排之间的直线距离是电气间隙,刀开关上的铜排经刀开关绝缘体到固定刀开关的横梁的距离是爬电距离。通常爬电距离的数值大于电气间隙的数值。低压400v是15mm
回复
11楼
这个问题还没考虑,学习中。