请教配筋的问题
二锅兄
二锅兄 Lv.12
2010年12月22日 15:53:49
只看楼主

若由构造要求或按正常使用极限状态计算要求配制的纵向受拉钢筋截面面积大于正截面受弯承载力要求,则在验算x≤ξbh0时,可仅取正截面受弯承载力条件所需的纵向受拉钢筋面积。可以解释一下为什么吗?这个是不是就是说按承载力配筋不超筋,然后按裂缝绕度配筋超筋就没关系?可能在非抗震的情况下有这种可能。

若由构造要求或按正常使用极限状态计算要求配制的纵向受拉钢筋截面面积大于正截面受弯承载力要求,则在验算x≤ξbh0时,可仅取正截面受弯承载力条件所需的纵向受拉钢筋面积。

可以解释一下为什么吗?

这个是不是就是说按承载力配筋不超筋,然后按裂缝绕度配筋超筋就没关系?
可能在非抗震的情况下有这种可能。
免费打赏
jiegouxiaosheng
2010年12月23日 19:58:57
2楼
若由构造要求或按正常使用极限状态计算要求配制的纵向受拉钢筋截面面积大于正截面受弯承载力要求,则在验算x≤ξbh0时,可仅取正截面受弯承载力条件所需的纵向受拉钢筋面积。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
请教一下楼主 这句话在哪里看到的啊?
回复
jbs147
2010年12月23日 20:15:49
3楼
不是一般的郁闷!!
回复
二锅兄
2010年12月23日 21:35:22
4楼

这句话是在东南天津同济清华四校编的《混凝土结构设计原理》75页。
我问过几位干结构的,也说可以但是说不出为什么。
回复
rainobw2917
2010年12月23日 21:45:59
5楼
弱弱的问一句,什么情况下构造或者正常使用状态下的计算配筋面积会大于极限状态下的配筋面积?
回复
jiegouxiaosheng
2010年12月23日 22:01:02
6楼



有时候 考虑裂缝或者挠度会把 钢筋面积加大~
回复
jiegouxiaosheng
2010年12月23日 22:02:23
7楼



谢谢你 我刚才看了一下书 的确有这句话~
我一直觉得 应该是 实际配筋的钢筋面积,哎~~看来我一直错了
请各位好手不吝赐教
回复
lishuxia2005
2010年12月24日 15:01:19
8楼
不知是否这样理解:如果按正常使用状态计算配的钢筋面积大于按承载力使用状态的计算面积,这些钢筋实际受力并没有达到fy,所以才会按楼主帖子里所说的情况进行假定。
回复
二锅兄
2010年12月24日 15:48:02
9楼


超筋少筋是梁自身的特性描述吧,并不是指定荷载下的界定,而是在荷载增加的过程中表现出来的属性。因此似乎和设计荷载多少并没有关系。
而是说截面、材料、数量定了以后就可以判定这是少筋还是适筋超筋。

这么解释可以的话,那还有什么超筋,我计算需要2%的配筋,我直接放大到4%,也可以说这些钢筋受力只有计算的一半,没有超筋啊。

个人浅见,欢迎指正。
回复
lishuxia2005
2010年12月24日 16:54:24
10楼
楼主,你问题的前提只是在由正常使用状态控制配筋的前提下,并没有说超筋啊,如果超筋了,就要调整截面尺寸了,还有什么意义呢?
回复
二锅兄
2010年12月24日 17:08:32
11楼


我的意思是在承载力计算时不超筋,也就是配筋率是小于界限配筋率的,但如果正常使用控制的话,就会调大配筋,有可能导致配筋率大于界限配筋。
而这里说的仍可以按承载计算的配筋来验算是否超筋,也就是可以不理会这个实际的超筋,也就是不需要调大截面。

归纳起来说就是按道理来就该如你所说需要调整截面,而这条的意思就是可以不管。
回复

相关推荐

APP内打开