施工现场的一些图片
didiaodeyu
didiaodeyu Lv.3
2010年12月22日 08:54:25
来自于工地图片
只看楼主
20101111312.jpg 20101111313.jpg 20101111313.jpg 20101111314.jpg 20101111315.jpg

20101111312.jpg


20101111313.jpg


20101111314.jpg


20101111315.jpg


20101111316.jpg

免费打赏
bbs_ls
2010年12月28日 14:50:37
52楼
怎么没有零线的进线呢!!!应该用4P才对吧!!!
回复
电气大米
2010年12月28日 15:08:17
53楼
做的真不错,嘉奖
回复
eric_han
2010年12月28日 16:03:46
54楼
比上不足比下有余
回复
chenhao915211
2010年12月28日 16:07:35
55楼
~~~~~~~不错,呵呵呵呵呵
回复
jack126
2010年12月28日 16:22:05
56楼
19楼,零线到零排了
回复
w542131241
2010年12月28日 17:38:59
57楼
工地的临时用电箱,基本上算可以了;至少做到了总隔离总漏电,分隔离分漏电。
回复
w542131241
2010年12月28日 18:51:47
58楼

兄弟不知道临时用电规范吗?这些都是规范要求,强制性的,不过大家没有重视罢了。


本人所知道施工场地临时用电柜、箱总的要求(因工地较凌乱、操作人员水平不一、情况复杂、材料搬运频繁,从安全大于天角度考虑很有必要):1、电源线缆没有3芯、四芯的概念,全部5芯;箱内均设地排及零排。2、没有断路器的概念,全部采用漏电开关,漏电必须注意上下级整定电流值。3、一、二级箱必须设总隔离→总漏电,再在各分回路采用分隔离→分漏电(其中隔离开关必须采用具有明显断开标志的类型:如带熔断器的刀闸)。4、三级箱(插座箱或开关箱)也是先隔离再漏电后负荷。固定设备应有专用的开关箱,必须实行“一机一闸一保护”。5、进出箱体的线、缆必须有保护套。6、因施工现场情况复杂一二级箱的零线(具体需区分系统情况)及地线进端需做重复接地。

[ 本帖最后由 w542131241 于 2010-12-28 23:44 编辑 ]
回复
a5_a5
2010年12月28日 19:15:48
59楼
想挣点币,还算规范,打80分
回复
dtl123
2010年12月28日 20:41:02
60楼
安全性不高有点危险,不过工地上临时用也就这样了,柜子不咋样:lol
回复
uuuu999
2010年12月28日 20:43:22
61楼
58#师傅说的很详细,学习了,谢谢,
回复

相关推荐

APP内打开