关于JDG管在混凝土内暗配的争议
aizhuwa
aizhuwa Lv.4
2010年12月21日 19:58:24
只看楼主

我是一名新手,工程实践的经验还是比较少的,大家对于焊接钢管、镀锌钢管、JDG管的优缺点有什么见解?请高手指教。关于暗敷管接地有什么科学的说法?尤其是关于JDG管在混凝土内暗配,大家有什么看法?谢谢各位

我是一名新手,工程实践的经验还是比较少的,大家对于焊接钢管、镀锌钢管、JDG管的优缺点有什么见解?请高手指教。
关于暗敷管接地有什么科学的说法?
尤其是关于JDG管在混凝土内暗配,大家有什么看法?

谢谢各位
免费打赏
dianqipanli
2010年12月28日 19:23:16
12楼
在地下敷设的电气导管应用水煤气钢管,并且应该里外镀锌(如果用普通焊接钢管,则需要里外做防腐处理)。
敷设在混凝土板、墙内的则可以使用JDG镀锌钢管。当然,要用符合要求的;按照JDG钢管的标准;壁厚为1.6mm;里外均热镀锌;套管接头和钢管间隙不大于0.3mm;套管接头壁厚应为2.2mm;套管接头长度不得小于管径的2.5倍;紧定螺钉头为尖型、脖颈直径为2.0mm(误差0.05mm);应用专用套筒将螺帽拧断;爪型螺母爪子高度为1.0mm........。
现在市面上的多为伪劣产品,达不到以上标准,所以工程中无法保证质量。这几年,我经历有几个工程,用的是标准管、件,使用效果不错。当然,也经常碰上使用的伪劣JDG管,效果也是可想而知.....。
另外,市场和厂家也不是全是伪劣产品,达标的成本高,施工的为了减少成本,专买便宜的,包括PVC管,焊接钢管,开关,插座.........。
花了好价钱买的不一定就是好产品,图便宜买到的肯定是伪劣产品。
回复
aizhuwa
2011年01月05日 22:14:07
13楼




赞同!!!:handshake
回复
米克
2011年01月06日 08:12:31
14楼
水煤气管没有镀锌的啊
回复
mf-223
2011年01月06日 08:27:06
15楼
路过,学习学习.
回复
qq125645264
2011年10月27日 12:07:32
16楼
JDG管的壁厚按照国标是1.6mm的
回复
muyuyao
2011年10月27日 23:41:32
17楼
JDG管的壁厚按照国标是1.6mm的

-----------即便国标JDJ壁厚满足要求,但建筑市场内很难找到满足国标要求的产品!!!相反,市场上大都是不合格的JDJ管、KBG管!!!不少人用KBG冒充JDJ!!!

个人建议混凝土内暗敷不要用JDJ管!!!

1、材料质量不好保证!!!

2、安装质量不好保证!!!连接不稳定,且容易进水!!!
回复
whatr
2011年10月28日 08:21:35
18楼
路过,学习学习.
回复
学海无止境
2011年10月28日 09:03:52
19楼
JDG管多用于吊顶内暗敷设,混凝土内敷设也不错,但由于施工质量和材料质量差异大相径庭,故有的施工队伍不爱用
回复

相关推荐

APP内打开