小硕请教地下连续墙施工缝的问题
gydgaoyang
gydgaoyang Lv.3
2010年12月21日 15:02:52
来自于隧道工程
只看楼主

在做一个分析,地下连续墙既是挡土结构,又是承重结构。请问在浇筑地下连续墙的时候,施工缝大概多长设置啊?相关规范要从哪里查得呢?最近翻了好多书也没有查到啊,希望大家帮帮我,谢谢啦

在做一个分析,地下连续墙既是挡土结构,又是承重结构。请问在浇筑地下连续墙的时候,施工缝大概多长设置啊?相关规范要从哪里查得呢?
最近翻了好多书也没有查到啊,希望大家帮帮我,谢谢啦
免费打赏
gydgaoyang
2010年12月21日 15:07:34
2楼
小弟在线等答案啊。。。
回复
gydgaoyang
2010年12月21日 15:16:01
3楼
怎么没有人啊。。。很着急,,,,哎
回复
he3dao4
2010年12月24日 10:00:57
4楼
连续墙是一段一段浇筑的,多为6~9m。
回复
loves_220
2010年12月29日 01:25:30
5楼
EKG3土木论坛真的是个好地方
回复
loves_220
2010年12月29日 01:25:55
6楼
土木论坛真的是个好地方
回复
dlmetrobuilder
2014年04月28日 11:10:36
7楼
一般幅宽6米,根据场地、吊装、成槽设备能力确定
回复
metroengineer
2014年06月04日 09:23:46
8楼
连续墙一般幅宽6米,要根据成槽地层、成槽方式、机械能力、钢筋笼加工吊装能力、场地,等诸因素。
回复
metroengineer
2014年06月04日 09:25:40
9楼
接缝一般工字钢板、十字钢板、配合防扰流措施如挂薄铁皮、充填泡沫板、堆沙包、留注浆管