框支柱内力调整问题
cj_ws
cj_ws Lv.7
2010年12月21日 12:56:42
只看楼主

按《高规》10.2.7 带转换层的高层建筑结构,其框支柱承受的地震剪力标准值应按下列规定采用:1 每层框支柱的数目不多于10根的场合,当框支层为1~2层时,每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的2%;当框支层为3层及3层以上时,每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的3%;2 每层框支柱的数目多于10根的场合,当框支层为1~2层时,每层框支柱承受剪力之和应取基底剪力的20%;当框支层为3层及3层以上时,每层框支柱承受剪力之和应取基底剪力的30%。

按《高规》
10.2.7 带转换层的高层建筑结构,其框支柱承受的地震剪力标准值应按下列规定采用:
1 每层框支柱的数目不多于10根的场合,当框支层为1~2层时,每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的2%;当框支层为3层及3层以上时,每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的3%;
2 每层框支柱的数目多于10根的场合,当框支层为1~2层时,每层框支柱承受剪力之和应取基底剪力的20%;当框支层为3层及3层以上时,每层框支柱承受剪力之和应取基底剪力的30%。
框支柱剪力调整后,应相应调整框支柱的弯矩及柱端梁(不包括转换梁)的剪力、弯矩,框支柱轴力可不调整。
又按10.2.12.3 一、二级与转换构件相连的柱上端和底层的柱下端截面的弯矩组合值应分别乘以增大系数1.5、1.25,其他层框支柱柱端弯矩设计值应符合本规程第6.2.1条的规定(即强柱弱梁,柱弯和和为梁弯矩和乘上增大系数);
如何实现这两条呢?如按结构整体分析,框支柱实际剪力小于10.2.7要求,则需要调整,调整柱剪、柱弯及相应的柱端梁内力。但反过来,调大了柱端梁的内力,按“强柱弱梁”的要求,还要再次调大框支柱的内力吗?
免费打赏
healthy87
2015年07月21日 15:36:05
12楼
第一步:按实际结构分析出构件在各工况下的内力(弯矩,剪力,轴力等)
第二步:按10.2.6条调整地震单工况下转换梁的内力(内力组合前的,不用传递到框支柱),再与其它工况组合即得到转换梁的设计内力(规范没规定转换梁的强剪弱弯调整)。
第三步:按10.2.7条调整框支柱在地震单工况下的剪力,相应调整其弯矩,用调整后的内力与其它工况的内力组合,得到框支柱的计算内力。
第四步:按10.2.12条3款,把第三步得到的框支柱的计算弯矩做调整,得到设计弯矩。
第五步:按6.2.3条,用第四步得到的设计弯矩调整剪力,得到设计剪力。
回复
shixingshangjiang
2015年08月18日 11:55:31
13楼

坚持关注,坚持刷币
回复
liushuzhi123
2015年08月18日 14:23:47
14楼
很受启发!!
回复
yiran2021
2016年12月09日 11:20:18
15楼
还是不懂啊
回复

相关推荐