框支柱内力调整问题
cj_ws
cj_ws Lv.7
2010年12月21日 12:56:42
只看楼主

按《高规》10.2.7 带转换层的高层建筑结构,其框支柱承受的地震剪力标准值应按下列规定采用:1 每层框支柱的数目不多于10根的场合,当框支层为1~2层时,每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的2%;当框支层为3层及3层以上时,每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的3%;2 每层框支柱的数目多于10根的场合,当框支层为1~2层时,每层框支柱承受剪力之和应取基底剪力的20%;当框支层为3层及3层以上时,每层框支柱承受剪力之和应取基底剪力的30%。

按《高规》
10.2.7 带转换层的高层建筑结构,其框支柱承受的地震剪力标准值应按下列规定采用:
1 每层框支柱的数目不多于10根的场合,当框支层为1~2层时,每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的2%;当框支层为3层及3层以上时,每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的3%;
2 每层框支柱的数目多于10根的场合,当框支层为1~2层时,每层框支柱承受剪力之和应取基底剪力的20%;当框支层为3层及3层以上时,每层框支柱承受剪力之和应取基底剪力的30%。
框支柱剪力调整后,应相应调整框支柱的弯矩及柱端梁(不包括转换梁)的剪力、弯矩,框支柱轴力可不调整。
又按10.2.12.3 一、二级与转换构件相连的柱上端和底层的柱下端截面的弯矩组合值应分别乘以增大系数1.5、1.25,其他层框支柱柱端弯矩设计值应符合本规程第6.2.1条的规定(即强柱弱梁,柱弯和和为梁弯矩和乘上增大系数);
如何实现这两条呢?如按结构整体分析,框支柱实际剪力小于10.2.7要求,则需要调整,调整柱剪、柱弯及相应的柱端梁内力。但反过来,调大了柱端梁的内力,按“强柱弱梁”的要求,还要再次调大框支柱的内力吗?
免费打赏
fuwurong
2010年12月21日 13:08:16
2楼
当然要啊
刚只是调整地震力,是组合前
而强柱弱梁是调整组合以后的内力的
回复
lmyh688
2010年12月21日 13:17:24
3楼
第一步:按实际结构分析出构件在各工况下的内力(弯矩,剪力,轴力等)
第二步:按10.2.6条调整地震单工况下转换梁的内力(内力组合前的,不用传递到框支柱),再与其它工况组合即得到转换梁的设计内力(规范没规定转换梁的强剪弱弯调整)。
第三步:按10.2.7条调整框支柱在地震单工况下的剪力,相应调整其弯矩,用调整后的内力与其它工况的内力组合,得到框支柱的计算内力。
第四步:按10.2.12条3款,把第三步得到的框支柱的计算弯矩做调整,得到设计弯矩。
第五步:按6.2.3条,用第四步得到的设计弯矩调整剪力,得到设计剪力。

game over!
有不对的请高手指正,谢谢哦!

[ 本帖最后由 lmyh688 于 2010-12-21 13:23 编辑 ]
回复
lmyh688
2010年12月22日 14:18:33
4楼
急等出成绩,哈哈!!!!
回复
gxzry2010
2010年12月22日 15:14:53
5楼
很受启发!!
回复
lmyh688
2010年12月26日 10:11:42
6楼
:lol :) :victory: :loveliness: haha
回复
shuriciking
2011年01月17日 10:55:58
7楼
很受启发!!
回复
chenwl1992
2011年02月10日 20:55:53
8楼
感谢啊,不胜感激
回复
moyu132
2011年02月21日 11:47:55
9楼
不错,谢谢哒
回复
lmyh688
2011年07月13日 13:24:57
10楼
终于照出来了!!!!
回复
tjj19890525
2015年07月13日 13:45:38
11楼
貌似是正确的
回复