现在正做一个项目,270平米的变配电室两个,不知道需要采暖和空调设计吗?
现在正做一个项目,270平米的变配电室两个,不知道需要采暖和空调设计吗?
2楼
1采暖你咨询下电气专业,看变配电设备有没有最低温度要求。有的话就设采暖。
2空调说实话没见过有设的,一般是设送排风系统。排风按事故排风处理。
回复
3楼
应该不需要采暖,房间产生热量,但要有送排风。
回复
4楼
我是北方,我做过好多变配电室了,如果上面标明是“电阻室,高压室、低压室”,那就不需要采暖,如果是值班室、需要人经常逗留的就要采暖,我说的这个情况,不管是不是寒冷地区,都是如此的,因为设备本身也发热,不怕冷。相信我。
回复
5楼
haoa xiexie
回复
6楼
冬季:高压配电室不用采暖,但低压配电室要求采暖(采用光管散热器)
夏季:高低压配电室均应有良好的自然通风或机械通风
回复
7楼
变电不需要,配电还是要的
回复
8楼
变配电室通常是不需要设采暖的,有些严寒地区的地下车库都不需设置采暖。
只有出入口处水管有冻结危险,车库内部不会冻结。
回复
9楼
高压配电室不用采暖,但低压配电室要求采暖(采用光管散热器)
高低压配电室均应有良好的自然通风或机械通风