避雷器安装的疑问??高手帮忙
tangchu1945
2010年12月21日 09:44:17
来自于防雷减灾
只看楼主

有时候看到3相线路在进线处只在一相装1只避雷器;三绕组变压器低压侧(3~10kV)有开路运行的可能时应采取防止静电感应电压的措施-在其一相出线上装设一只避雷器。为什么都是只在一相上装设避雷器而不是三相呢?只装一相那另两相怎么办呢?

有时候看到3相线路在进线处只在一相装1只避雷器;三绕组变压器低压侧(3~10kV)有开路运行的可能时应采取防止静电感应电压的措施-在其一相出线上装设一只避雷器。

为什么都是只在一相上装设避雷器而不是三相呢?只装一相那另两相怎么办呢?
免费打赏
tangchu1945
2010年12月28日 09:03:32
22楼


这样说来所有避雷器只装一相就够了(因为都是星型或三角型的),就没有必要装三相的避雷器了?老鼠再帮下忙~~
回复
poi1956
2011年01月04日 11:06:16
23楼
三相线每相都应有避雷器,但三相避雷放电共地。不必省这个钱的