避雷器安装的疑问??高手帮忙
tangchu1945
2010年12月21日 09:44:17
来自于防雷减灾
只看楼主

有时候看到3相线路在进线处只在一相装1只避雷器;三绕组变压器低压侧(3~10kV)有开路运行的可能时应采取防止静电感应电压的措施-在其一相出线上装设一只避雷器。为什么都是只在一相上装设避雷器而不是三相呢?只装一相那另两相怎么办呢?

有时候看到3相线路在进线处只在一相装1只避雷器;三绕组变压器低压侧(3~10kV)有开路运行的可能时应采取防止静电感应电压的措施-在其一相出线上装设一只避雷器。

为什么都是只在一相上装设避雷器而不是三相呢?只装一相那另两相怎么办呢?
免费打赏
dianqipanli
2010年12月22日 04:29:50
12楼
本人孤陋寡闻,只见过三相都安装避雷器的,还真没见过只装一个的。
回复
弓耕
2010年12月22日 07:39:56
13楼
你看错了吧,装一相的我们只发现只有一种,就是110kV及以上的单相PT,你是不是误认为是B了.
回复
tangchu1945
2010年12月22日 09:03:51
14楼
绝对是避雷器(出处在“一次手册‘P885),单相PT主要用来检测有无电压或同期操作用的。
回复
wangdexun721126
2010年12月22日 14:09:17
15楼
没见过只装一相的
回复
ybsell
2010年12月22日 15:12:57
16楼
:victory: 会感应很高的过电压,超过低压侧绝缘水平
回复
yqf1969
2010年12月22日 21:33:32
17楼
电力线路避雷器一般为三相安装。
如果根据运行经验(某相经常遭雷击)只装一相,也不奇怪。
回复
tangchu1945
2010年12月23日 08:43:51
18楼
为什么三角形接法就可以只装一相呢?星形呢?
回复
shdq2777
2010年12月23日 11:47:33
19楼
变压器低压侧主开关前都安装4P浪涌保护器 10KV 都三相都安装避雷器
回复
yangerlang
2010年12月24日 11:33:55
20楼
楼主没弄错,可以只装一相的。
回复
zyz8438
2010年12月25日 20:17:20
21楼
变压器高压侧有雷电波入侵时,由于低压侧开路,会感应很高的过电压,超过低压侧绝缘水平。所以要在变压器低压侧安装避雷器以保护绕组。

为什么只装一个,是因为无论变压器低压侧是星形接线还是三角形接线,其绕组都是相连的。只要在一相上安装避雷器,就能把所有的雷电波释放掉。