有时候看到3相线路在进线处只在一相装1只避雷器;三绕组变压器低压侧(3~10kV)有开路运行的可能时应采取防止静电感应电压的措施-在其一相出线上装设一只避雷器。为什么都是只在一相上装设避雷器而不是三相呢?只装一相那另两相怎么办呢?
有时候看到3相线路在进线处只在一相装1只避雷器;三绕组变压器低压侧(3~10kV)有开路运行的可能时应采取防止静电感应电压的措施-在其一相出线上装设一只避雷器。
为什么都是只在一相上装设避雷器而不是三相呢?只装一相那另两相怎么办呢?
12楼
本人孤陋寡闻,只见过三相都安装避雷器的,还真没见过只装一个的。
回复
13楼
你看错了吧,装一相的我们只发现只有一种,就是110kV及以上的单相PT,你是不是误认为是B了.
回复
14楼
绝对是避雷器(出处在“一次手册‘P885),单相PT主要用来检测有无电压或同期操作用的。
回复
15楼
没见过只装一相的
回复
16楼
:victory: 会感应很高的过电压,超过低压侧绝缘水平
回复
17楼
电力线路避雷器一般为三相安装。
如果根据运行经验(某相经常遭雷击)只装一相,也不奇怪。
回复
18楼
为什么三角形接法就可以只装一相呢?星形呢?
回复
19楼
变压器低压侧主开关前都安装4P浪涌保护器 10KV 都三相都安装避雷器
回复
20楼
楼主没弄错,可以只装一相的。
回复
21楼
变压器高压侧有雷电波入侵时,由于低压侧开路,会感应很高的过电压,超过低压侧绝缘水平。所以要在变压器低压侧安装避雷器以保护绕组。
为什么只装一个,是因为无论变压器低压侧是星形接线还是三角形接线,其绕组都是相连的。只要在一相上安装避雷器,就能把所有的雷电波释放掉。
回复