给排水、消防、喷淋等管道穿越人防临空墙、密闭墙、外墙时留孔,管材未采用钢管。
当设备管道穿越上述防护结构时,应预埋防水套管。在临空墙的防水套管两侧分别设固定法兰。防水翼环、法兰宽为l00mm,厚度不小于l0mm。穿越上述墙的管道不得使用排水铸铁管和PVC管,一般采用钢管。与人民防空工程无关的管道不宜穿过人防防护结构。当因条件限制须穿过人防工事顶板时,只允许给水、采暖空调冷却管道穿过,且其公称直径不得大于150mm。上部建筑污废水、煤气管不应进人人防工事内。