图纸简介: 本站为某车间1台12MW汽轮机配两台75t/h锅炉用水而设置,设计除盐水水量为 Q = 70m /h,热网及工艺用软化水,设计水量为 Q = 40m /h。 附件名:20062281141104083409.zip 文件大小:559K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
本站为某车间1台12MW汽轮机配两台75t/h锅炉用水而设置,设计除盐水水量为 Q = 70m /h,热网及工艺用软化水,设计水量为 Q = 40m /h。
附件名:20062281141104083409.zip
文件大小:559K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
很好的图纸!学习中
回复
3楼
该图初一看:不怎么样,细看:经典之作。
1、 该图将多个流程集于一张图上,在设备布置上,作者也应该化了不少的心血。
2、 图面表示清楚详细,连预埋件及预留孔的做法都体现了作者的精雕细作的做法。甲方遇到这样的设计者是福气。
3、 就图面上,提出几点个人意见,请作者见谅
(1) 作图方式值得改进,图面有限,内容太多,最好将部分流程分到另外的图上表示详尽。要不图纸美观上有种怪怪的感觉。
(2) RO清洗系统中:流程图与平面图表示不一致,我想应该是按平面图中表示的只有一套系统。
(3) 按流程图中:来水有400m3/h,本系统用水量估计不到200 m3/h(从配管上看)。其他用水否连续?建议加一个调峰水箱,要不反洗时会影响其他装置用水。
(4) 该图将两个脱盐水箱作为一个水箱来考虑(中间加连通管),对防死水是有好处,但忽视了水箱清洗时没有办法备用,我建议分别加进出水管及排污溢流水管。正常运行可按作者的思路。
(5) 中和池偏小,请作者中心核实。
(6) 排水沟设计不合理,应将清污分流,如图中将过滤器排水可与混床排水分开,过滤器排水可不进中和池。
(7) 图中酸碱储槽未在平面中表示,不知何故?
回复
4楼
很好的图纸!
回复
5楼
好,不错,看了后帮助很大,谢谢楼主,如果有其他好点的东西也希望共享~~~~
回复
6楼
我是繁體板的CAD,打開全是亂碼,
有沒有辦法處理
謝謝!
回复
7楼
谢谢,作者的图纸是网易给排水里最详细的了。可惜没有较好的管道图
回复
8楼
好图.这样的图纸较少了
回复
9楼
多谢提供。画得很好,很详细,很有参考价值
回复
10楼
很好的图纸,谢谢!!!!
回复
11楼
感谢分享
回复