请教多联机室内机的冷媒管长度
dadao20027212
2010年12月20日 14:50:37
来自于中央空调
只看楼主

多联机室内机的冷媒管长度保持在那个范围之内?谢谢了

多联机室内机的冷媒管长度保持在那个范围之内?谢谢了
免费打赏
hongliu5212003
2010年12月21日 14:18:59
2楼
一般150m左右吧,按大金说法,冷媒管从室外机到室内机的长度可以达到150M,但规定从第一个分歧管到最后一个室内机的连接长度不应超过40m.
回复
gtbilly
2010年12月21日 14:25:18
3楼
厂家号称150m,个人认为控制在80m以内为佳。。。。。其他长度,样本上很清楚了,不再赘述。。。。。
回复
梦想成真321
2010年12月21日 15:28:05
4楼
厂家的数值要酌情考虑的,我一般考虑90米
回复
changkefei2006
2010年12月21日 21:46:19
5楼
你找相关手册看看,型号不同,他的技术参数是不一样的,还要考虑衰减以及化霜等,可以算出来的。
回复
suxin8702
2010年12月22日 13:15:34
6楼
三菱的冰焰冷暖型的是不能超过40m,应该根据品牌的不同而有所区别吧,个人感觉应该保守些好写
回复
chenyu2007818
2010年12月22日 14:59:59
7楼
6#说的对,要看厂家的技术手册,各家有点区别
回复
hhd_168
2010年12月22日 21:55:14
8楼
配管总长150m,高差不宜大于50m。
回复
hlm12345
2010年12月23日 09:31:30
9楼
:handshake
学习啦!!!
回复
农民不懂高压电
2010年12月23日 10:25:58
10楼
到底多长,最好是咨询厂家的技术人员比较可靠,每个品牌都不太一样的。
回复
joe0507
2010年12月23日 11:57:42
11楼
厂家样本 有写啊,这个很多限制的,比如室外机的位置 第一个分歧管路长度 。。。。。
回复

相关推荐