高层住宅顶层消火栓静压不够0.07mpa,怎么办?
fennly
fennly Lv.2
2002年09月05日 19:17:41
只看楼主

消防水箱与顶层消火栓高差只有3米多,消防水箱间设了两台增压泵,15米扬程,十四层以上按消防按钮启动增压泵。室外水泵房内设消防水泵250QJ100-28/2,一用一备,未设稳压泵,消防验收时,验收人员指出此问题,设计院的解决方案是在水箱间加设气压罐,造价要1万多元,请问各位有更省钱简单的方法吗?而且我觉得0.07mpa的要求没什么必要,为什么规范有这条要求呢?

消防水箱与顶层消火栓高差只有3米多,消防水箱间设了两台增压泵,15米扬程,十四层以上按消防按钮启动增压泵。室外水泵房内设消防水泵250QJ100-28/2,一用一备,未设稳压泵,消防验收时,验收人员指出此问题,设计院的解决方案是在水箱间加设气压罐,造价要1万多元,请问各位有更省钱简单的方法吗?而且我觉得0.07mpa的要求没什么必要,为什么规范有这条要求呢?
免费打赏
men1984tion
2008年06月09日 21:10:53
32楼
增压泵的启停应该是智能控制的,就像7楼说的一样。消防报警那一块涉及到这些。
回复
dangla
2009年02月11日 14:00:25
33楼
该花的钱还是花呀!!规范上就是有这个要求的,不能满足的话,要不加设气压罐,要不你就抬高水箱.
回复
xuwenjunxf
2009年03月05日 15:11:18
34楼
同意19楼 设置气压罐对于消火栓来说只要300L (5L/S*2*30s)还有设置了增压泵对于消火栓系统来说不能大于5L/S
回复
xuwenjunxf
2009年03月05日 15:14:59
35楼
补充:你设置了增压泵后 可以不设启泵按钮,可以选用电接点压力表启动增压泵,一般都这么做的
回复
dmblcl664
2009年03月06日 01:31:30
36楼
电接点压力表的起停压力范围怎么算呢?
回复
star860101
2009年03月07日 08:56:20
37楼
16# 20#本人支持
回复
star860101
2009年03月07日 10:44:59
38楼
要满足静压和动压的要求
静压不小于0.07MP
动压要满足充实水柱不小于10米水柱(≥0.185MPa)
气压罐和稳压泵都是用来稳压的,
稳压泵一般都是由电接压力表和压力开关(由上下限的一种)来控制泵的启停
至于范围要满足井动压的要求就行
为了不频繁启泵你可以调大点上下的间距,单上限不大于泵的扬程
回复