低压刀熔开关额定电流
jms154007
jms154007 Lv.4
2010年12月20日 10:22:39
只看楼主

低压电容柜里的刀熔开关,里面的熔断器根据是什么来选。比如300kva的电容柜子,额定电流I=300/0.4/1.732=433A,刀熔开关选600A的话,里面的熔断器怎么选?

低压电容柜里的刀熔开关,里面的熔断器根据是什么来选。比如300kva的电容柜子,额定电流I=300/0.4/1.732=433A,刀熔开关选600A的话,里面的熔断器怎么选?
免费打赏
z1g2d3
2010年12月20日 10:26:34
2楼
600A的也就够了
回复
jms154007
2010年12月20日 10:42:23
3楼
根据什么来算,跟开关本体大小有关吗,还是按额定电流(433*1.1)来算,谢谢
回复
yeyishuang_a
2010年12月20日 20:08:02
4楼
额定电流*1.44
回复
jms154007
2010年12月21日 09:31:20
5楼
谢谢~~~!:)
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月21日 22:00:48
6楼
电容柜里的元器件选型是有标准的,我一般都是按额定电流的1.5倍来选,300KVAR配630A的开关和熔芯