帮我看看这情况需要排烟么?
杏仁糊糊
2006年03月02日 20:14:57
来自于通风排烟
只看楼主

在一个酒店的群房加建一层会议厅,最大的会议厅为462平米,高为18.2米,请问这需要排烟么?本层空调做个VRV系统.

在一个酒店的群房加建一层会议厅,最大的会议厅为462平米,高为18.2米,请问这需要排烟么?
本层空调做个VRV系统.
免费打赏
hhbox
2006年03月02日 22:42:22
2楼
最好考虑排烟,和平时通风相结合!如果具备自然排烟条件也可考虑自然排烟。
回复
lu0923
2006年03月03日 08:50:53
3楼
我也觉得最好用排烟,他的面积等已经符合设置排烟的要求了,不过如果有符合面积的窗户等自然排烟条件,不设置感觉问题也不是很大。
回复
杏仁糊糊
2006年03月03日 09:35:51
4楼
他那个会议厅没有窗呀,就有6个门!!还有它左边有两个小的会议厅,其中有个小会议厅有扇门通向这个大的会议厅,小的会议厅有窗。它的后面还有两个房间,大会议厅也分别有门直通那两个房间,那两个房间的窗也是落地的大窗。
这样的话,可不可以不用排烟了啊。
回复
杏仁糊糊
2006年03月03日 09:53:37
5楼
对了
就算是做了
也没有机房啊
回复
sezie
2006年03月03日 10:01:57
6楼
没机房不能吊顶按装啊
回复
杏仁糊糊
2006年03月03日 10:23:03
7楼
不好意思哈
我弄错了
那个群房的高度是24.7米,会议厅的高度为6.3米
回复
xiaqingxia1031
2006年03月03日 16:09:57
8楼
大会议室无外窗,一定要考虑机械排烟。高度为6.3米,应该有放风机的位置
回复
toplhc
2006年03月03日 16:16:52
9楼


请问为什么一定?依据是?
回复
张三
2006年03月03日 16:47:17
10楼

设计机械排烟或者自然排烟系统。
回复
greatwood
2006年03月03日 22:19:57
11楼
超100m2无外窗的地上房间常有人停留一定要排烟
回复

相关推荐