桩基施工难题
暴走的悟空
2010年12月19日 07:31:24
只看楼主

桩基设计先为人工挖空桩,设计持力层为强风化,开挖不久由于部分桩位强风化埋深较浅且地下水丰富、水位很高,设计变更为冲孔灌注桩。挖孔桩时,部分桩到入土6米时见流沙层,无明显地下水涌出,冲孔过程中,泥浆面一直稳定,未见异常,但是冲孔完成后,在灌注混凝土过程中,有部分桩基在最底处5-6米混凝土浇筑时无异常,到入土深度大概8米时,泥浆面部稳定,人为停止后,泥浆夹杂水泥浆自动外流,且浓度很稀,混凝土浇筑完成后,桩身开始像泉眼一样冒水。

桩基设计先为人工挖空桩,设计持力层为强风化,开挖不久由于部分桩位强风化埋深较浅且地下水丰富、水位很高,设计变更为冲孔灌注桩。挖孔桩时,部分桩到入土6米时见流沙层,无明显地下水涌出,冲孔过程中,泥浆面一直稳定,未见异常,但是冲孔完成后,在灌注混凝土过程中,有部分桩基在最底处5-6米混凝土浇筑时无异常,到入土深度大概8米时,泥浆面部稳定,人为停止后,泥浆夹杂水泥浆自动外流,且浓度很稀,混凝土浇筑完成后,桩身开始像泉眼一样冒水。
技术分析,原因只可能是地下水,但是困惑是:为什么挖桩过程中、冲孔过程中未见比较异常的情况?泥浆比重应该跟水泥浆接近只是黏度超过水泥浆,为什么泥浆可以封住水眼,混凝土不行?
免费打赏
yanjunzeyanwei
2010年12月19日 09:20:59
2楼
这种情况可能与水下混凝土浇注有关,因为水下混凝土浇注时是靠自重冲击底部,而后夹泥后翻滚上升,有可能是砼落下时,对于桩底、桩侧产生临时压力,而且其压力一直未得到释放,待砼浇注完毕后,桩侧、桩底开始释放压力,并主要由径向压力为主,此时砼还没有凝固,所以部分水泥浆顺着压力最小处(桩孔圆心1/5半径范围内)开始被挤出。
未防止该类情况的发生,通常主要以现场重视降水,即最好现场讲地下水降至桩底标高下500mm。