现浇楼板电气管线预埋
cooo-zengz
cooo-zengz Lv.12
2010年12月18日 17:38:23
来自于工地图片
只看楼主

进户总电源DN32,及弱电总进线DN20两两分扎,保证并排管线不超过5CM,不影响板浇筑效果,,排与排之间保证3CM间距,32管单独绑扎进入弱电井位置预留,管口用管帽上胶水粘贴保护,比较重本了点、!弱电井强电井

20101203_006.jpg

进户总电源DN32,及弱电总进线DN20
20101202.jpg

两两分扎,保证并排管线不超过5CM,不影响板浇筑效果,,排与排之间保证3CM间距,32管单独绑扎
20101202_001.jpg

20101203.jpg

进入弱电井位置预留,管口用管帽上胶水粘贴保护,比较重本了点、!
20101202_002.jpg

弱电井
20101203_001.jpg

强电井
20101203_004.jpg

20101203_005.jpg

20101202.jpg


20101202_001.jpg


20101203.jpg


20101202_002.jpg


20101203_001.jpg


20101203_004.jpg


20101203_005.jpg


20101203_006.jpg

免费打赏
dianqipanli
2010年12月18日 18:23:33
2楼
1.管间距应该大于25mm以上,部分管无间距并且可以进行调整。虽然你在文字上说了保证大于5cm,实际上还有一些管子间距不满足要求。
2.管子与底板钢筋绑扎,铁线不应绑在两根钢筋交叉点上,工艺上要求绑扎在一根钢筋上。
管子端头处理较好,
回复
cccwww886
2010年12月19日 19:25:27
3楼
管间距应该大于25mm以上的要求好像都做不到啊,我这工地也是,好多都是并在一起走的,不过楼主那管帽的做法确实是好,学习啊
回复
weilmeng
2010年12月19日 20:39:59
4楼
做的还可以 就是管距有点小
回复
ttlh126
2010年12月20日 08:43:54
5楼
过梁处最再套管以提高支撑力,防止现浇时损坏线管。
回复
cooo-zengz
2010年12月21日 23:58:59
6楼



可能我说得不太清楚。
“并排管线不超过5CM”,我是指不能够把3条DN20管或2条DN32管以上一齐并排绑扎,3条DN20并排宽度已经超过5CM,2条DN32宽度已经超过5CM,容易造成板裂缝~!
所以你见到DN20管只能“两两绑扎”,DN32管只能“单独绑扎”。

[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2010-12-22 00:00 编辑 ]
回复
dianqipanli
2010年12月22日 03:35:14
7楼
所有管子的间距都应该大于25mm以上,当然进电气井、配电箱处管子密集,很难办到;不过在楼板内应该没问题。尽可能使管间距做到最大,使其对楼板强度的不利影响最小。
回复
洛伊电气咨询
2010年12月22日 21:41:23
8楼
楼主的管帽真是给力啊
比塞报纸的看起来可靠的多
不知道能重复利用吗
回复
cooo-zengz
2010年12月25日 11:18:29
9楼
再来一层楼面的做法:

20101224.jpg

20101224_001.jpg



20101224_007.jpg

20101224_002.jpg

20101224_003.jpg
回复
yinws123
2010年12月31日 17:31:20
10楼
好东西就是要顶啊!!!
回复
afduusqq
2011年01月01日 11:38:22
11楼
你那管子那么多的弯弯,在穿线时好穿啊???
可以多走直线啊.
回复