地下室抗浮的疑问,水浮力分布不均匀如何考虑
lypnjtu
lypnjtu Lv.5
2010年12月18日 13:01:35
只看楼主

地下室抗浮的疑问,水浮力分布不均匀如何考虑一般抗浮设计,我们就按最大水头算出一个等效均布水压强来计算浮力,这在场地高度基本一样时是没问题的。但是,如果场地一边高,一边低,如一个大底盘半地下室的话,抗浮设计应考虑地下水渗流在地下室底板产生的非均布荷载对地下室底板的影响。但这个如何考虑呢?大家有没有具体措施啊

地下室抗浮的疑问,水浮力分布不均匀如何考虑
一般抗浮设计,我们就按最大水头算出一个等效均布水压强来计算浮力,这在场地高度基本一样时是没问题的。
但是,如果场地一边高,一边低,如一个大底盘半地下室的话,

抗浮设计应考虑地下水渗流在地下室底板产生的非均布荷载对地下室底板的影响。但这个如何考虑呢?大家有没有具体措施啊
lypnjtu
2010年12月18日 22:13:11
2楼
大家都遇到这种问题吗,应该有吧
回复
kancai2010
2010年12月31日 11:10:45
3楼
水浮力不存在非均布荷载的问题吧,像你说的情况,一边高一边低的话,两边分开考虑就可以了。