请问高压柜的交货期一般要多久?
huahua_79
huahua_79 Lv.3
2006年03月02日 09:47:54
只看楼主

如题啊,请赐教

如题啊,请赐教
免费打赏
tcchezhong
2006年03月02日 10:09:20
2楼
帖子转移
回复
jk_00
2006年03月02日 10:57:59
3楼
主要看元件采购期.如断路器为进口,需4周,加柜子生产周期4周,8周.
如果元件均为国产,4周左右就可以了.
特殊急的小批量,可2周.
回复
huahua_79
2006年03月02日 11:43:13
4楼
哦,好的,谢谢。
回复
石大头
2006年03月02日 12:17:53
5楼



甚至3~4天!!
回复
汤逊
2006年03月02日 16:09:01
6楼

恩,只要元件有
回复
ztszhou
2006年03月02日 16:48:07
7楼
如果是标准柜的话,时间可以很短,但一些非标柜时间就长了
回复
neyama
2006年03月02日 17:15:54
8楼


最头痛的是,销售不管三七二十一,连非标都按标准的接了,忙的半死弄不出来
回复
meng770205
2006年03月02日 19:33:29
9楼


还有你的批量的大小,也就是说有多少台喽,如果台数多的话,可能就会晚一些日子.但主要还是以上那些
回复
wysh
2006年03月08日 18:28:14
10楼
给自己多留些时间的好,呵呵
回复
hkshaochanggen
2006年03月08日 22:23:03
11楼
我见到最快的记录:用于救火
一个电站内开关柜爆炸,接到用户的通知,是周六早上10点左右,没谈价,通知技术员到厂已经是10点30分,11点30一次元件及配件二次元件清单和柜体改制说明法各相关部门。柜体利用已在安装的柜体改制。大部分元件能从工厂调配。大二天上午9点产品装车,装车前,完成的任务有主要一次元件安装,电流互感器因缺货没安装,柜内分支母线制作完成,二次线没有开始施工。同时,二次线工和一次安装工随产品到现场,晚上开关柜到现场,施工队大约3小时将开关柜就位,工人们随即开始工作,到第二天中午全部完成接线及调试。下午,电流互感器到位,安装。第二天即送电。从接到通知到送电只用了不到4天的时间。