变配电室的照明灯具怎么布局
iambangchui
2010年12月16日 12:27:57
来自于照明工程
只看楼主

变配电室内的灯具布局是怎样的?听说变压器和高低压柜的上方是不允许安装灯具的,是吗?

变配电室内的灯具布局是怎样的?听说变压器和高低压柜的上方是不允许安装灯具的,是吗?
免费打赏
shuidianyang888
2010年12月18日 21:46:30
12楼
变压器和高低压柜的上方是不允许安装灯具的,是对的。
回复
wobushitaa
2010年12月19日 21:21:44
13楼
来学习大家的!
回复
ladikasi
2010年12月20日 09:33:25
14楼
不说规范要求,直接在柜子上方装灯效果也不好啊。。
回复
dovekk
2010年12月20日 10:46:48
15楼
供电局验收时可不管是哪种变压器,一律不准在柜子上方安灯。
回复
huagesz
2010年12月20日 11:48:17
16楼
高压柜和变压器不能安装灯具,主要考虑的是电气安装和检修问题等……
回复
hualijialj
2010年12月20日 14:51:53
17楼
10kV 及以下变电所设计规范
GB50053-94
第6.4.3条 在配电室内裸导体正上方,不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体上
方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。
回复
hantian65
2010年12月20日 15:04:36
18楼
:time: :loveliness: 外瑞厉害
回复
iambangchui
2010年12月20日 21:23:20
19楼
感谢上面各位,我将灯具布置在电缆沟和巡视通道上方了,并在无设备的墙面加装了应急照明灯。建设方还挺满意。
回复
el-jiang
2010年12月21日 09:44:40
20楼
进来学习一下
回复
jpfzljpf
2010年12月21日 10:39:09
21楼
10kV 及以下变电所设计规范
GB50053-94
第6.4.3条 在配电室内裸导体正上方,不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体上
方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。