变配电室内的灯具布局是怎样的?听说变压器和高低压柜的上方是不允许安装灯具的,是吗?
变配电室内的灯具布局是怎样的?听说变压器和高低压柜的上方是不允许安装灯具的,是吗?
2楼
看《10kV及以下变电所设计规范》 GB 50053的规定
回复
3楼
不许在正上方,检修不方便,而且掉下来如果落在裸露导体上会造成短路
回复
4楼
正上方不允许,但要考虑操作面和维护通道的照明。
回复
5楼
10kV 及以下变电所设计规范
GB50053-94
第6.4.3条 在配电室内裸导体正上方,不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体上
方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。
回复
6楼
照度不小于GB50034-2004中要求:
回复
7楼
我的经验是在柜子前上方安装荧光灯在检修通道的墙上装灯这样比较合理
回复
8楼
GB 50053 等规定都是针对敞开式变压器与配电柜,对于带外壳的干式变压器与封闭式配电柜不应拘泥于此规定,应酌情处理。
回复
9楼
是的,是有这样的规定,但是在侧墙壁上安装荧光灯或则在走道两边安装也可以。
回复
10楼
详见10kV 及以下变电所设计规范GB50053-94
第6.4.3条 在配电室内裸导体正上方,不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体上
方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。
回复
11楼
主通道:荧光灯。柜后加壁灯。。我都是这麽做的。。
回复