求解1.立式屋顶风机(那种直接座在排烟竖井上的),砖砌排烟竖井墙厚度一般为多少,有没有硬性规定2.280度防火阀怎样安装??平装在排烟竖井中??
求解
1.立式屋顶风机(那种直接座在排烟竖井上的),砖砌排烟竖井墙厚度一般为多少,有没有硬性规定
2.280度防火阀怎样安装??平装在排烟竖井中??
2楼
墙由建筑根据隔墙的耐火极限定。
防火阀真是个问题,执行规范的话,就只能像你说的,平装在排烟竖井中了。
回复
3楼
建筑设计防火规范
7.2.9电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h 的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。
回复
4楼
1.风井厚度及耐火极限由建筑专业定.
2.防火阀安装在接风井的水平风管上
回复
5楼
消防规范要求排烟风机入口设防火阀,如果竖井有多层,每层接竖井的水平风管加防火阀,是否算达到这个要求了呢?
以前没仔细想过,看了这个回帖,感觉这样就可以了,这有点和有专用竖井的正压送风通道不必设防火阀一个道理吧。
回复
6楼
防火阀装在水平风管上,竖井里不可能装防火阀的。
回复
7楼
这个办法可行,屋顶照样做立式排烟风机(直接座在竖井屋顶出口那种),竖井没法做280度防火阀。而每层做多叶排风口自带280度熔断功能并和风机联锁.
回复
8楼
消防规范要求排烟风机入口设防火阀,如果竖井有多层,每层接竖井的水平风管加防火阀,是否算达到这个要求了呢?
以前没仔细想过,看了这个回帖,感觉这样就可以了,这有点和有专用竖井的正压送风通道不必设防火 ...
如果竖井有多层,每层接竖井的水平风管加防火阀,风机入口还的再加一个防火阀.按规范来
电气图集里面有关于这方面的控制
回复
9楼
大家还是说说排烟风机入口为什么要加防火阀吧?明确这个,就知道应不应该在竖井里加防火阀了。
回复
10楼
防火阀平装在竖井上太别扭了,建议还是装在水平风管与风井连接处吧!
回复
11楼
学习了,希望大家多发言:)
回复