热水分支管如何循环
白水鉴心
2006年03月01日 11:31:47
只看楼主

一般设计时,热水循环到立管。回水立管与热水立管相连接。如果要求分支管也循环的话,回水管该怎么接呢?

一般设计时,热水循环到立管。回水立管与热水立管相连接。如果要求分支管也循环的话,回水管该怎么接呢?
免费打赏
zhh_1977
2006年03月01日 13:24:17
2楼
分支管也那样循环啊,但回水立管应在立管的另一端,就是说在支管的尾部,要画个图才好说明啊
回复
zhh_1977
2006年03月02日 12:53:50
3楼
楼主,帮你顶上来吧,奖分不送出到时间了可是要加倍罚的
回复
swqlily
2006年03月02日 13:44:04
4楼
如果支管也要做循环,基本接法和立管一样,就是在用水点的前端进行回水,但是这里需要注意点问题:
1.注意不同层之间热水与回水是否同程,以免造成局部楼层无法回水循环
2.回水要加计量表,两表视差为用水数额
3.回水表前加设单向阀,防止由于其他原因从回水管供水
回复
果汁
2006年03月02日 14:18:29
5楼
选择什么连接方式,还要看楼主的循环方式啊
可以像暖管那样绕个圈返回来
回复
lyutian
2006年03月02日 20:30:05
6楼
好贴,让我又学到了好东西!hoho
回复
littlecase_wing
2006年03月02日 21:36:15
7楼
学习中生存
回复
lian_jing
2006年03月02日 22:56:30
8楼
可以看一下暖施中同程式双管采暖系统图.
回复
didosmile
2006年03月03日 09:31:09
9楼
9楼说的对,水暖的循环是一样的,可以分同程和异程就可以了~说不清楚,你可以去查查教科书
回复
luntan001
2006年03月03日 09:51:00
10楼
顶 把图顶出来
回复
carter801122
2006年03月03日 13:10:54
11楼
不太明白9楼说的第一点
回复